Wasserzähler mit CoDeSys programmieren

DIGGA1994

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


ich habe einen Wasserzähler der mit Hilfe eines WAGO-Controllers auf unsere GLT aufgeschalten werden soll.
Da ich absolut neu in diesem Gebiet bin, bin ich schon froh überhaupt einen Zählwert in CoDeSys angezeigt zu bekommen.


Von dem Impulsen her müsste ich doch auch ein einfaches Digitales Eingangsmodul 750-430 (500Hz) ausreichen?
Zähler: http://sensus.com/de/web/uk/water-and-heat/product-line/residential-and-submetering/product/420
Maximale Ausgangsfrequenz: 5Hz, >100ms Impulslänge


In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass der 750-638 aufgrund der 16 Bit nur bis 65536 zählen kann. Ich brauche aber deutlich mehr.
Das Eingangsmodul sollte aufgrund der 8 Bit nur bis 256 zählen können? Bin aber durch etwas rumspielen schon auf deutlich mehr gekommen.


Meine Frage daher: Wie weit kann ich Zählen?


Da der Wasserzähler schon in Betrieb ist, ist es wichtig, dass ich von einem bestimmten Wert anfange zu zählen. Wie geht das?


Bei Stromausfall verliert die WAGO den Zählwert... Ich habe zwar auch noch eine 787-880, aber die hält nur kurz an. Für dieses Problem hilft wohl nur eine USV?


Vielen Dank im Vorraus.
 
Hallo,
für den Zählwert könnte man z.B. ein DWORD mit einem max. 4294967295 Wert benutzen.

Am besten schau Dir mal die freie OSCAT- Bibliotheken an, hier vielleicht den Baustein "COUNT_DR".
(www.oscat.de)

Es kann ein Initalisierungswert/ Zählerstand vorgegeben werden.

Das die Variablen ihre Werte nach Netz Ein/Aus oder Controller neustart verlieren, liegt an der Deklaration Deiner Variablen.

Diese solltest Du als RETAIN oder sogar als RETAIN PERSIST Deklarieren, dann werden die Werte "Netzausfallsicher".

Die CODESYS- Eingabehilfe bei der Variablendeklarationder bietet die Auswahlmöglichkeiten.
Am besten in der Hilfe (F1) mal nachsehen.

Wir benutzen häufig Stron-/ Wasser- / Gas- oder Wärmemengen- Zähler mit MBUS Schnittstelle. Hier werden genaue Werte des Zählers und weitere Daten sehr genau & einfach angezeigt.

Mit Wago funktioniert das Prima mit einem Pegelwandler & einer RS232- Karte.

MfG aus OWL
Dingo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht zum grundsätzlichen Verständnis:
Die 750-638 zählt selbsständig, das Programm holt dann sozusagen nur den fertigen Wert ab.

Die 750-430 wiederum ist eine normale Digital-Eingangsbaugruppe, d.h. du hast 1 Bool pro Eingang, und wiederum zählst du dann rein Softwaremäßig im Programm.
Das hat den Vorteil, das du ohne Probleme bis wenigstens 2 Milliarden (DINT) zählen kannst, aber den Nachteil, das du bei höheren Frequenzen am Eingang auch Impulse verlieren kannst,
im schlimmsten Fall sogar gar nichts mehr zählst.
Grob kannst du sagen, das mit der 750-430 bei etwa 20 Hz schluss ist, wobei das primär von der Zykluszeit des Controllers abhängt.

Mfg
Manuel
 