hatte jemand schon mal das folgende Problem mit einer EL3403:
Spannung und Strom werden richtig gemessen, Leistungen bleiben auf 0 im Systemmanager

Dies tratt bei 2 Anlagen innerhalb von 1 Woche auf. Die Anlagen war ca. 2 Jahre in Betrieb. Ein Neustart des EtherCat Bus hat wieder vernünftige Werte geliefert. Die Klemmen wurden sicherherheitshalber nun getauscht. Aktuelle Klemmen haben etliche Software und Hardversionen hinter sich. Die betroffene EL3403 ist die letzte Klemme, davor sind noch zwei EL3403, welche die Werte richtig anzeigen.

Danke,

Gruß,

S.
 