virtueller durchflussmengenzàhler

HUHU,

grüße euch, schönes forum.....
Ich hab ein programmier problem mit codesys.
Ich habe einen tank mit flüssigen medien, fuellstand wird per radaruhr ausgelesen ( 4 -20 ma ). mit dem füllstand ergibt sich auch die kubikmeter im tank, möchte jetzt eine art virtuellen durchflussmesser programmieren der mir anzeigt wie viel kubik ich die std zu oder abpumpe. Es ist nicht möglich einen durchflussmengenzähler zu montieren bzw zu teuer. durch die permanente kubikanzeige sollte es sich doch berechnen lassen.......
stehe da irgendwie auf dem schlauch, cpu ist eine wago 750 - 871

danke und grüße Newbi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

1. versuche bitte mal über "Bearbeiten" Deinem Beitrag eine sinnvole Überschrift zu geben

2. wo hakt es genau? bei den 4...20mA?

3. ist das eine reale Anlage oder eine Übungsaufgabe?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin
Schau mal bei Oscat.de vorbei. Die haben in der Bibliothek. Berechnungen für sowas drin. Füllstandsberechnung use.

Gruß Herbert


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Wird die erweiterung einer anlage, problem ist schleifenberechnung der werte, muß ja in 60 sec die differenz der werte ermitteln und das ergebnis wäre dann ja der durchfluss. Richtig?!
Gruß newbi
 
Wird die erweiterung einer anlage, problem ist schleifenberechnung der werte, muß ja in 60 sec die differenz der werte ermitteln und das ergebnis wäre dann ja der durchfluss. Richtig?!
Gruß newbi

Dafür gibt es Timer. Nimm einen TON stell ihn auf 60s ein. Wenn er auslöst bildest du deine Differenz (= mittlerer Durchfluss der letzten Minute) und setzt den Timer zurück. Fertig.
Wenn du eine höhere zeitl. Auflösungs brauchst, dann nimmst du eine kleinere Zeit für den Timer.
 