    Ich habe weine Wago 750-841 im Garten und eine 750-849 mit KNX im Haus.
    (Verschiedene Subnetze, gerouted)

    Ich möchte nun die Gartensteuerung via KNX bedienen können.

    Wie vernetze ich die beiden Steuerungen am einfachsten?
    Netzwerkvariablen oder Modbus oder sonst irgendwie?

    Ich möchte, dass nur Netzwerkverkehr ist wen eine Änderung passiert resp. ein Befehl gesendet wird, geht das?
    Ich brauche keine realtime oder sowas.

    Grüsse
    Iwan
    Zitieren Zitieren 2 Wagos vernetzen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.09.2012
    Beiträge
    46
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    also ich habe es mal mit den Netzvariablen der Wago 750-881 versucht und das hat super geklappt.
    Ich hatte damals 2 der o.g. Wago Controller und habe einfach bei beiden Controllern "Netzvariablen" aktiviert und dann jeweils eine Globale Variablenliste angelegt (Net_Var oder so hiessen die dann) und dann klappt das ganze.

    Gib mal bei Google folgendes ein: "netzvariablen wago sps" dann der 2. beitrag passt schon (ipsta.de odr sowas) da ist so eine pdf datei, da ist das super beschrieben.

  3. #3
    iwan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2009
    Beiträge
    26
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hoi

    Vielen Dank für die Info.

    sieh aus als würde das nur im gleichen Subnetz gehen (Broadcast).
    Soweit ich weis kriege ich es mit meiner Firewall nicht hin dass die Broadcast weiterleitet.

    Mal schauen ob ich da was tricksen kann.

    Was wäre wohl die alternative'

    Grüsse
    Iwan

  4. #4
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Ethernet.lib sollte dafür bestens geeignet sein unter der Bedingung das diese auch auf dem 750-849 läuft (ich gehe aber davon aus das es geht).

    http://www.wago.com/wagoweb_china/pu...2/a112200d.pdf
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

Ähnliche Themen

  1. Wagos ENOCEAN via DP an Siemens S7
    Von sbro im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.11.2015, 14:28
  2. MPI/DP Bussystem vernetzen
    Von baui im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 06:47
  3. 2 S7-300 Vernetzen
    Von Projekt-S im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 21:13
  4. Mehrere unabhängige S7 vernetzen
    Von Torsten05 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 17:57
  5. SPSen in S5 Umgebung vernetzen
    Von steinthomas im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 15:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •