TwinCAT2 & Realtek

Crashy

Level-1
Beiträge
123
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich arbeite nun seit 7 Jahren mit Beckhoff nutze sie nicht nur beruflich, sondern auch privat.
Ich habe daheim meine Hausautomation mit Beckhoff 2.10 unter XP am laufen und wollte nun auf Win7 32bit wechseln.

Allerdings bekomme ich für die Realtek Netzwerkkarte den Treiber nicht installiert:
"Failed to Install TwinCAT RT-Ethernet Intermediate Driver"

Das gleiche Problem hatte ich damals auch unter XP, weiß aber nicht mehr wie ich das gelöst bekommen habe.
Hat vieleicht jemand einen Tipp ?
Danke.

Gruß Thorsten
 
Mir fiel es wieder ein und ich bringe hier mal die Lösung:

Unter den Netzwerkkarteneigenschaften müssen händisch sowohl Dienst, wie auch Protokoll von Beckhoff installiert werden.
Dann wird die Karte auch im Systemmanager erkannt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Realtek Netzwerkkarten werden für Echtzeitkommunikation nicht unterstützt!

Die Meldung, die du bekommst, ist genau richtig. Alles was da dann installierst, ist eine Art Notlösung: der Intermediate Treiber.
Wenn du aber nicht wirklich Echtzeitkommunikation hast....du sprichst ja von Gebäudeautomatisierung, die idR nicht so zeitkritisch ist, kann man darüber hinweg sehen.
Schöner wäre allerdings dennoch eine Netztwerkkarte mit einem kompatiblen Intel-Chipsatz
 
Hi.

Um den PC so kompakt wie möglich zu halten ist ein Atom-ITX verbaut und die haben selten Intel LAN onboard. Und wie gesagt, für Hausautomation reichen auch 100 ms.
 
Funktioniert der Intermediate Treiber denn mit jeder x-beliebigen Karte? Bei mir wird bei Dienst und Protokoll nämlich nichts mehr von Beckhoff angezeigt. Nur das erste Mal und da auch nur die üblichen Treiber, die ohne Intel nicht funktionieren.
 
Warum EtherCAT, wenn Echtzeit nicht erforderlich ist ?
Wahrscheinlich, weil Du die BK1120 schon liegen hast, oder ?
 
Oder den, ok.
Wenn Du die Basiszeit entsprechend hoch ansetzt wird das auch mit anderen Karten und dem Intermediate-Treiber laufen.
Echtzeit wird natürlich nicht möglich sein.
 
Bei Dienst und Protokoll wird nur leider nichts von Beckhoff angezeigt. Weder Realtime noch Intermediate. Die Karte steht unter Incompatible Devices.

 
Zurück
Oben