    Hallo,
    ich habe eine CX9020 mit diversen Ethercatklemmen.
    Ich möchte nun mittels SPS Programm mit einem Funktionsbaustein den Status (z.B. Fehler der Klemme, OP Mode usw.) und den Typ der angeschlossenen Klemme ermitteln und in eine Strukturvariable sichern.
    Hat jemand eine Idee wie das geht?
    Gibt es einen Funktionsbaustein dafür?
    Danke für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Status und Klemmentyp mit Funktionsbaustein ermitteln  

  2. #2
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.244
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Das funktioniert meines wissens nur bei den komplexeren Klemmen (analog IO, Messklemmen usw), auf die man über CoE zugreifen kann (Zum Konfigurieren etc). Dafür gibt es in der EtherCAT Lib den Funktionsbaustein FB_EcCoeSdoRead bzw. FB_EcCoeSdoReadEx. Normale Digi IO Klemmen sind dafür zu dumm. Die brauchen kein CoE Zugriff.

    Den Status der EtherCAT Zustandsmaschine bekommst du über den State Eingang (unter InfoData). Da kannst du eine Variable mit Verknüpfen.
    Geändert von MasterOhh (20.06.2014 um 16:07 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 64 Danke für 62 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schau dir mal das Sample zur TcEtherCAT.lib an, darin sollte alles nötige enthalten sein.
    http://infosys.beckhoff.de/content/1...t_overview.htm

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2014, 12:20
  2. Funktionsbaustein aufruf mit CC
    Von All4one im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2012, 15:34
  3. Funktionsbaustein mit Lizenz
    Von Anatol_r im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 14:39
  4. Funktionsbaustein Anwahl mit INT
    Von Computerliebe im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:08
  5. Funktionsbaustein mit IN/OUT 1Byte+4xINT
    Von Computerliebe im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 10:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •