    Hi,

    worin genau liegt der Unterschied in den beiden 4-Kanal 0-10V Klemmen von Beckhoff?Was ich sehe:
    KL3064:
    Technik: Single Ended
    Strom am K-Bus 85mA
    Wandlungszeit 4ms

    KL3464:
    Strom am K-Bus 100mA
    Wandlungszeit 2ms

    Bei der KL3464 steht nichts zur Technik. Ach und sie ist 5g leichter.

    Mehr Unterschiede kann ich nicht erkennen.
    Für eine Bodenfeuchte-Messung die nur 0 bis 3V liefert (und sich nicht wahnsinnig schnell ändert) sollten beide gleich taugen oder?

    Danke schon mal.
    --
    ohm200x
    Zitieren Zitieren Unterschied Beckhoff KL3064 KL3464  

  2. #2
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Bei der 3464 ist die Masseeingang mit der Masse der Powerkontakte verbunden, d.h. du misst immer gegen Gnd der SPS.
    Die 3064 hat keine Powerkontakte (WICHTIG - wegen Klemmenreihenfolge. Nachfolgende Klemmen dürfen auch keine Powerkontakte haben). Die die Bezugsmasse ist hier auch nicht an das Gnd der SPS gekoppelt und könnte somit ein anderen Potential haben wenn ich nicht völlig daneben liege.

  3. #3
    ohm200x ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ort
    BW - Ecke Ulm
    Beiträge
    438
    Danke
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    danke! Hast mir die Augen geöffnet. Auch wenn es in der Abbildung nicht so eindeutig ist, so steht es doch im Text erklärt.
    Wie du sagst hat die KL3464 Masse auf der (24V) Masse. Im Gegensatz dazu ist die KL3064 völlig isoliert zur 24V Versorgung / Masse.

    Für meine Anwendung ist das Egal, dann werde ich die Klemme mit Powerkontakten einsetzen.

    Danke und Gruß
    --
    ohm200x

Ähnliche Themen

  1. KL3064 spinnt
    Von Zottel im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:07
  2. Tausche Beckhoff KL3064 gegen KL3204
    Von Temminator im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 11:00
  3. Unterschied Beckhoff BK9000 BK9050
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 16:37
  4. Unterschied Beckhoff - Codesys
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 20:05
  5. Unterschied Siemens 427B RTX und Beckhoff CX10xx
    Von S7_Student im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 20:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •