    Moin zusammen,
    weißt jemand wie man Strom mit El3681 messen kann, welche Input soll man mit einer Task-Variable verknüpfen. Ich kann bei mir mein Variable nur mit Range. Setting. SAI Feedback verknüpfen.
    danke
    Zitieren Zitieren El3681  

  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.573
    Danke
    285
    Erhielt 260 Danke für 234 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Deine Variable muß vom Typ DINT sein, wenn ich die Hilfedatei richtig deute.
    Diese Variable muß dann mit SAI-Inputs/Value verknüpft werden. Diese Verknüpfung bekommst Du nur angeboten, wenn der Variablentyp übereinstimmt.