Beckhoff cx1000-0111 Spannungs Versorgung

Z

Z4rd3st

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brauche ich unbedingt für die cx1000-0111 ein Beckhoff cx1100 oder kann ich auch eine einfache Kl9186 verwenden da ich ja von meiner alten s7-200 noch das Netzteil hab 24v 10A ( Siemens soll durch Beckhoff ersetzt werden)
Danke ich voraus
 
Die CX1000 braucht ein CX1100-000x Netzteil. Das Netzteil wird an die PC104 Schnittstelle angeschlossen. Die CX1000 bietet keine andere Möglichkeit der Spannungsversorgung. Ausserdem ist das K-Bus Interface am Netzteil. Nur darüber kannst du EA-Klemmen direkt am CPU-Modul verbauen ohne einen Buskoppler zu verwenden. (Das CX1100-0001 hat kein K-Bus Interface!!!)

Die KL9186 ist mal ganz falsch. Das ist eine Potentialverteiler-Klemme über die du die 24V der Powerrails nach Außen führen kannst (zur Versorgung von Sensoren etc. pp.).

Habt ihr noch eine alte CX1000 herumliegen bei der das Netzteil fehlt? Die CX1000 wurde doch schon abgekündigt, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ganze ist eher zum lernen ich möchte mich gerne in das beckhoff System einarbeiten und die beckhoff in meinen roboterarm einbauen um die Ergebnisse zu sehen analog out/in digital out/in und Visualisierung
Und als Lehrling im 1 Lehrjahr möchte ich nicht gleich 2.000€ ausgeben :D vielleicht kennst du ja ein gutes Starterkit
 
Hast du jetzt eine CX1000 verfügbar oder wie bist du auf diese SPS gekommen? Am besten erstmal bei Beckhoff einen Katalog + Preisliste anfordern. Da hast du dann die Komplettübersicht.
Ein Starterkit ist mir bei Beckhoff nicht bekannt. Die Frage ist ja, wie Umfangreich willst du werden. Für den ganz schmalen Geldbeutel gibts die Busklemmen-Controller (BC9050 z.B.) Für kleine Programme mit etwas analog und digital IO reichen die aus. Die kleinste vollwertige CX ist die CX8000. Damit geht schon einiges. Ab da ist nach oben offen.
 
Zurück