Thema: Hardwarekonfiguration von TwinCAT2 in TC3 übernehmen

  1. #1
    Registriert seit
    09.05.2014
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo miteinander,

    wie der Titel schon sagt, versuche ich zur Zeit eine bestehende Hardware-Konfiguration aus einem
    TwinCAT 2 Projekt in ein neues TwinCAT 3 Projekt zu übernehmen.

    Dazu habe ich die Hardwarekonfiguration aus dem TC2-System Manager exportiert und in TC3
    importiert. Das hat auch soweit geklappt, nur kommt jetzt immer wenn man die Konfiguration
    übernehmen möchte eine Fehlermeldung (ADS-Error).

    Habe auch schon beim Beckhoff-Support angerufen, doch dort wurde mir nur der Tipp gegeben die
    neusten TwinCAT 3 Versionen auf dem Rechner und der SPS zu installieren (habe ich gemacht, hat nicht
    geholfen)

    Jetzt wollte ich hier im Forum fragen, ob jemand sowas schon gemacht hat, bzw. sich gut mit ADS-Fehlern auskennt?
    Oder ob ich beim Importieren/Exportieren etwas besonderes beachten muss?

    Danke schon einmal für die Antworten!

    Viele Grüße

    Vinzip
    Zitieren Zitieren Hardwarekonfiguration von TwinCAT2 in TC3 übernehmen  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Vinzip Beitrag anzeigen
    Das hat auch soweit geklappt, nur kommt jetzt immer wenn man die Konfiguration
    übernehmen möchte eine Fehlermeldung (ADS-Error).
    Was kommt denn für eine Fehlermeldung?

  3. #3
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Warum exportierst du denn die HW und nutzt nicht direkt das komplette tsm-File und läßt es in eine TwinCAT 3 Konfiguration konvertieren?
    Wäre doch einfacher....

    Und ohne genauen Wortlaut der Meldung zzgl. ADS Return Code können wir dir nicht helfen.

  4. #4
    Vinzip ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.05.2014
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mac203 Beitrag anzeigen
    Warum exportierst du denn die HW und nutzt nicht direkt das komplette tsm-File und läßt es in eine TwinCAT 3 Konfiguration konvertieren?
    Wäre doch einfacher....

    Und ohne genauen Wortlaut der Meldung zzgl. ADS Return Code können wir dir nicht helfen.
    Ahh ok wusste nicht dass das möglich ist, wie genau funktioniert das Konvertieren, braucht man da extra Software
    oder hab ich die Funktion nur in TC3 übersehen?

    Die genaue Rückmeldung ist:
    "TwinCAT System (10000): Sending ams
    command >> Init1\IO: Create Devices: Device Profibus created >>
    AdsWarning: 8199 (0x2007, IO: unknown device type) << failed!"

    Vielleicht noch was zur Hardware:
    Die SPS ist eine CX 2020 wo wir eine EL6731 Profibus-Klemme dran haben.
    Geändert von Vinzip (06.08.2014 um 08:56 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Eigentlich ganz einfach:
    Du legst dir ein neues TwinCAT Projekt (neue Solution) an und gehst dann mit der rechten Maustaste im Projektmappen-Explorer auf dein TwinCAT Projekt.
    Im Kontextmenü hast du dann den Befehl: "Lade Projekt von TwinCAT 2.xx Version..." zur Auswahl. Wenn du da dann das tsm-File auswählst, wird die HW-Konfiguration knvertiert und ggf. auch das SPS-Projekt mitgenommen.

  6. #6
    Vinzip ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.05.2014
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mac203 Beitrag anzeigen
    Eigentlich ganz einfach:
    Du legst dir ein neues TwinCAT Projekt (neue Solution) an und gehst dann mit der rechten Maustaste im Projektmappen-Explorer auf dein TwinCAT Projekt.
    Im Kontextmenü hast du dann den Befehl: "Lade Projekt von TwinCAT 2.xx Version..." zur Auswahl. Wenn du da dann das tsm-File auswählst, wird die HW-Konfiguration knvertiert und ggf. auch das SPS-Projekt mitgenommen.
    Ahh super Danke, hab ich probiert, wobei das SPS-Projekt leider nicht übernommen wurde, aber immerhin die komplette Hardware-Konfiguration.

    Leider taucht der Fehler weiterhin auf, bzw. je nach dem welche Hardware ich deaktiviere kommt auch noch dieser Fehler:
    'AdsWarning 1797 (0x705, ADS ERROR: parameter size not correct) << failed!'

  7. #7
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Das PLC Projekt kommt auch mit.
    Wichtig ist hierbei, dass im System Manager von Tc2 eingestellt ist, dass das tpy bezüglich tsm Pfad augeschlüsselt wird und in diesem Ordner dann auch pro und tpy liegen.
    Dann kannst nach dem konvertieren in bzw. nach Tc3 noch einmal auf das PLC Projekt gehen und erneut das pro-File bzw. typ-File auswählen.

  8. #8
    Vinzip ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.05.2014
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mac203 Beitrag anzeigen
    Das PLC Projekt kommt auch mit.
    Wichtig ist hierbei, dass im System Manager von Tc2 eingestellt ist, dass das tpy bezüglich tsm Pfad augeschlüsselt wird und in diesem Ordner dann auch pro und tpy liegen.
    Dann kannst nach dem konvertieren in bzw. nach Tc3 noch einmal auf das PLC Projekt gehen und erneut das pro-File bzw. typ-File auswählen.
    Ok jetzt hat es das PLC Projekt mit konvertiert, aber leider gibt es immernoch den Fehler...

  9. #9
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Diese Init1/IO deutet immer auf ein Device im Bereich Master/Slave direkt in der Ebene der Geräte hin.
    Was genau dein Profibus-Gerät hat, kann ich nicht sagen.
    Ist das Geräte mit einer EL6731 verknüpft oder ist das eine FC31xx oder so?
    Stimmen da die Adressen?

  10. #10
    Vinzip ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.05.2014
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mac203 Beitrag anzeigen
    Diese Init1/IO deutet immer auf ein Device im Bereich Master/Slave direkt in der Ebene der Geräte hin.
    Was genau dein Profibus-Gerät hat, kann ich nicht sagen.
    Ist das Geräte mit einer EL6731 verknüpft oder ist das eine FC31xx oder so?
    Stimmen da die Adressen?
    Ok dann schau ich mir das nochmal an.
    Die Geräte sind mit einer Siemens ET 200S verbunden.

    Vielen Dank schon mal, jetzt kann ich das Problem zumindest ein bisschen eingrezen

Ähnliche Themen

  1. Mappen von Variablen (TwinCAT2)
    Von Beckx-net im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 16:14
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 17:37
  3. Intouch Kommentar von SPS übernehmen
    Von klauserl im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 20:13
  4. Daten von einer S7-200 in Exel übernehmen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 09:10
  5. Daten von S7 in Excel Übernehmen
    Von SPS_Hannes im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 08:01

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •