Hallo Zusammen,
ich möchte gern einen Schrittmotor vom Typ(http://www.igus.de/contentData/wpck/pdf/global/MOT-AN-S-...DE.pdf) mit einer Klemme(EL7031) steuern. Am Anfang muss ich Parameter konfigurieren. weißt jemand welche Parameter sind wichtig zu konfigurieren? Mit Maximal Strom und Minimal Spannung habe ich verstanden. weißt jemand wie man Ka-Faktor, Grundfrequenz, und die Bezugsgeschwindigkeit einstellen kann? also wo kann ich diese Daten von meinem Motor-Datenbaltt ablesen kann.
danke im Voraus
LG Amal
 
Die Werte findest du nicht im Datenblatt des Motors. Schau dir mal die Beschreibung der Klemme an, da ist eigentlich alles erklärt. Wenn du den Motor über eine NC-Achse steuerun willst, musst du natürlich noch die mechanischen Daten parametrieren (Umrechnung von Schritte auf Drehwinkel bzw. Verfahrweg).

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schön guten Morgen an alle
danke Osterman für deine Antwort.
Ich habe noch eine Frage und zwar ich möchte die Motoren mit Labview über ADS Register ansteuern. welche Register muss man von TwinCat mit Labview verbinden.
danke
 
Tut mir leid, aber da bin ich überfragt.

Sollte es ohne PLC-Programm gehen, muss man zunächst das ADS-Abbild für den EtherCAT Strang aktivieren. Dann sollte man auf die Register der Klemme, die im Prozessabbild liegen, über die ADS-Adressen zugreifen können. Die Adressen kann man sich im Systemmanager anzeigen lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
 
Danke Ostermann,
wenn ich unter Register: AXES----->INPUTS
---->FROMPlc
------>ENABLE = auf 1 setze
----->ExtSetPos =Position setzen
----->ExtSetVelo =Geschwindigkeit setzen
----->ExtSetDirection = auf 1 setze
reicht es nicht aus den Motor in Bewegung zu bringen?
Danke
----->
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein. Du musst auch die richtungsabhängigen Freigaben (FeedEnablePlus und FeedEnableMinus im ControlDWord) setzen und den Override auf 100% (bei direktem Zugriff auf die Variable muss der Wert auf 100.000 oder 1.000.000? gesetzt werden).

Ob man dann einfach über die Ext-Variablen Sollwerte reinschieben kann weiss ich nicht. Normalerweise verwendet man die mc-Bibliothek aus der PLC heraus, die Ext-Variablen sind soweit ich weiss nur für zusätzliche Aufschaltungen gedacht.

Wenn du die Sollwerterzeugung der NC ohnehin nicht nutzen willst würde ich die Klemme auch nicht in die NC verlinken, sondern direkt auf die Register der Klemme schreiben!?

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
 