Kleine Fragen

Nikros28

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Word Signal aktivieren

Hallo ich bin Azubi als Automatisiere
Gibt es in Codesys ein Baustein in dem man Word Verbindungen trennen kann.
Das hießt ich möchte gern ein WORD Wert eingeben der darf aber erst gesetzt werden wen ein Taster (BOOL) gedrückt wird.
Gibt es da ein Lösung?

Kleines Technologieschema

Word_Setzen.png
Gruß Niklas
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem SEL Baustein klappt das!

WordAusgang:=SEL(EN,WordAusgang,WordEingang);

Wenn EN false ist, wird WordAusgang immer mit sich selbst beschrieben.
Ist EN true, wird WardEingang in WordAusgang geschrieben.

Ist ST ist das wohl eher quatsch. In FUP aber bei uns gebräuchlich weil es das Gegenstück zum Siemens Move nicht gibt.
 
Moin,
zu ergänzen ist, das SEL dazu da ist, um über das BOOL-Ereignis zwischen 2 Werten "hin und her zu schalten"
siehe F1 oder auch hier im Anhang.
 

Anhänge

  • Dok1.pdf
    143 KB · Aufrufe: 9
Zurück
Oben