    Habe bei Codesys diesen Fehler was heißt das genau und was muss ich dagegen tun?

    Die Verbindung hat ein ungültiges RPI (10 ms). Das RPI ist kein Vielfaches der Task-Zykluszeit (20 ms).

    Gruß Niklas
    Zitieren Zitieren Fehler Meldung Codesys  

  2. #2
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Requested Packet Interval einer Busverbindung (Ethernet?), die du in deinem Projekt eingebunden hast, muss wohl ein ganzzahliges Vielfaches deiner Zykluszeit haben (20ms, 40ms, 60ms ...).
    Also rausfinden wo du das parametrieren kannst und den Wert der RPI entsprechend ändern.