Beckhoff steuert Ausgänge nach Neustart an

Juergen_Newbie

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Ich habe eine Rollosteuerung mit der Building.lib aufgebaut.
Allerdings habe ich das Problem, das nach einem Neustart alle Ausgänge angesteuert werden. Das ist natürlich nicht so gut, da die Rollädenmotore das nicht vertragen.
Verwendet für meinen Rolladen-FB habe ich den Blind_Input und den Blind_Control_S, siehe Anhang.

Die verwendete Steuerung ist ein CX 9001-0001 mit jeweils 4 Ein- und Ausgangskarten, die jeweils 8 Ein- bzw. Ausgänge haben.
Mttlerweile habe ich die Ausgänge auch noch SW-mäßig verriegelt. Allerdings funktioniert das ja nur, wenn das Programm läuft. Mein Problem tritt nur bei einem Neustart bzw. Reset auf. Dann werden alle belegten Ausgänge für die im Programm angegebene Zeit auf "1" geschalten. An den Eingängen liegt kein Signal an.
Aus irgendeinem Grund werden zuerst alle AUF-Ausgänge angesteuert und anschließend alle AB-Ausgänge. Sieht aus, wie eine Testfunktion.

Vielen Dank für eure Hilfe,

Jürgen
 

Anhänge

  • Rollo_FB.PNG
    Rollo_FB.PNG
    12,8 KB · Aufrufe: 21
  • Verriegelung.PNG
    Verriegelung.PNG
    9,8 KB · Aufrufe: 19
Zuletzt bearbeitet:
Ich empfehle dir die Dokumentation zu diesem Baustein zu lesen. Stichwort Kalibrierfahrt nach Stromausfall. Da steht auch drin wie man das unterbinden kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank!!!! Das ganze war die Kalibrierung und ein Verknüpfungsfehler hatte sich auch eingeschlossen! Die Dokumentation hatte ich auch gelesen, aber ich muss zugeben, wohl nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit. Jetzt muss ich nur noch verstehen, wie ich die Kalibrierung ausschalten kann. In der Doku heißt es, wenn die Eingänge UP und DOWN auf False liegen. Wo ist mein Denkfehler, die beiden Eingänge liegen doch auf False, wenn kein Taster gedrückt wird. Oder etwa nicht?
 
Und dann hätte ich noch eine Frage:

Wie kann ich denn die Nachlaufzeit T_ext ändern? Habe eine Laufzeit von 10 Sek. eingestellt. Der Ausgang bleibt jedoch für 60 Sek. angesteuert.
Und T_ext kann ich ja nicht angeben, sondern nur die Laufzeit.
 