    Hallo,

    ich möchte von einer Beckhoff CX9020 per Funktionsbaustein "ADSREAD" Variablen von einer BC9000 auslesen.

    Wie muss ich nun die Routing Einstellung beim CX9020 vornehmen, um mit der BC9000 kommunizieren zu können?
    Die Suche der BC in den Routing Einstellungen erfolgt ohne Ergebnis.
    Netzwerkverbindung besteht, Ping vom CX9020 auf den BC9000 funktioniert.

    Fehler ID vom Baustein ADSREAD: 7




    Gruß
    Toddy
    Zitieren Zitieren Beckhoff Kommunikation "ADSREAD" CX9020 -> BC9000  

  2. #2
    Registriert seit
    04.03.2011
    Beiträge
    77
    Danke
    15
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Was die Fehler bedeuten, kannst du hier nachschauen
    http://infosys.beckhoff.com/content/...w.htm?id=32447

    Dein Fehler 7 bedeutet, dass die ADS Route fehlt.
    Wenn du die Route dafür anlegst, sollte es ohne Probleme gehn.
    Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.

  3. #3
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo Toddy!

    Zum BC9000 muss man wissen, dass ein Route nur angelegt werden muss, wenn IP<>AmsNetId. Ansonsten kannst du direkt eine Verbindung zu dem BC aufnehmen.
    Wenn 'IP<>AmsNetId' zutrifft, musst du im BC explizit (über die KS2000) eine Route zu deinem CX anlegen.

    Gruß,
    mac203

  4. #4
    Registriert seit
    04.03.2011
    Beiträge
    77
    Danke
    15
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hey Mac203 ... hab bisher nur mit CX oder IPCs von Beckhoff zu tun gehabt. Nur für meine eigene hirn-interne Datenbank - wenn ich einen CX mit einem BC über ADS kommunizieren lassn will, muss ich keine Route zwischen beiden anlegen wenn beim BC die IP = AMS NetID + 1.1 ist ?

    Ich frage mich nur gerade wie das beim CX aussieht, wo man ja extra die Routen anlegen muss ? Stellt dass dann eine Ausnahme dar, wenn ich vom CX auf einen BC eine Kommunikation anstoß ? Wäre dir ser dankbar, wenn du diesen Fall näher erläutern könntest ... abe bisher nur mit CX's und IPC's gearbeitet
    Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 15:53
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Keine "Verbindung" mit BC9000
    Von buddd im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 08:27
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 01:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •