    Hallo,

    ich suche nach einer Möglichkeit, eine große Zeit (Anzahl von Zyklen eines Testlaufes (maximal 1 million) ) mit dem Mittelwert aller bisherigen Zyklen (um die 15,5 sekunden) multipliziert, auf eine DATE_AND_TIME Variable aufzuaddieren.

    Da diese Zahl aber, in Millisekunden gesehen, um die 15,5 milliarden groß ist, habe ich zwei daraus reslutierenden Probleme:

    1. Wie kann ich diese Zahl erfassen? DINT ist zu klein.
    2. Wie kann ich die Zahl nacher addieren? DINT_TO_DT(DT_TO_DINT + DINT)? Aber hierfür wären die Zahlen zu groß.
    Schlagt ihr eine Schleife vor?

    Steht vieleicht gerade auf dem Schlauch.
    Vieleicht versteht ihr das Problem auch nicht sofort.

    Danke und Grüße,
    Flo
    Zitieren Zitieren DATE_AND_TIME mit großen Zeiten aufaddieren  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    Je nach Steuerungsystem ist DT ja unterschiedlich definiert bzw. aufgebaut.
    Bei Twincat ist es ein Unix-Zeitstempel (Sekunden seit 01.01.1970) - die Millisekunden sind also uninteressant.

    Wenn du deine Zeitdifferenz in TIME also in einen DINT wandelst, und durch 1000 teilst bevor du sie multiplizierst, dann sollte das Ergebniss auch wieder in einen DINT passen.
    Wenn du dann den DINT-Wert zum DT addierst, dann sollte das richtige heraus kommen.

    Evtl. müsstest du mit Pointern arbeiten, da die direkte Verechnung von DINT und DT vermutlich nicht funktioniert.


    P.S.
    Hab den Post nochmal editiert, da der Post von heute Nachmittag falsch war - hab mich da wohl bei den Millisekunden ein bisschen verrechnet
    Geändert von uncle_tom (15.10.2014 um 17:52 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:

    KingHelmer (16.10.2014)

  4. #3
    Avatar von KingHelmer
    KingHelmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    990
    Danke
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    Hi Tom,

    danke für die Hilfestellung,
    den Beitrag hatte ich noch gelesen Es werden so um die 180 Tage sein, die der Test läuft, keine 30 Jahre

    Hatt einen kleinen Denkhänger bei der Größe des DINT Datentyps. Geht ja bis Trilliarde

    Habe es mal grob probiert und es funktioniert fast.

    Also merci schonmal!

    Grüße,
    Flo

  5. #4
    Avatar von KingHelmer
    KingHelmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    990
    Danke
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    So,

    habs mal so gemacht, aber leider kommen sehr komische Dinge bei meinen DINTs raus.


    Man achte oben auf die DINT-Werte. Rechne ich nach so kommen ganz andere Wert raus. Irgendwas verstehe ich hier noch nicht ganz. Vieleicht sieht einer meiner Fehler ja direkt.Unbenannt.jpg

  6. #5
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    Deine DINT-Variablen laufen über - die Werte sind doch zu gross.

    Ein DINT hat einen Wertebereich von -2147483648 bis 2147483647

    Bei deiner Rechnung hast du z.B. einen Zwischenwert von 2473594662.
    Deshalb werden die Ergebnisse negativ.

    Ein UDINT würde von 0 bis 4294967295 gehen.
    Mit UDINT funktioniert es aber auch nicht - hab´s selber ausprobiert.
    Nach der Division durch 1000 kommen auch wieder negative Werte heraus.

    Mach die Berechnung mit REAL, wandle dann das REAL-Ergebniss wieder zum DINT das funktioniert.

    P.S.
    Hätte vorhin vermutlich mal einen Reset machen sollen.
    Gerade nochmal probiert - wenn du die Berechnung mit UDINT machst anstelle DINT, dann funktioniert es auch.
    Geändert von uncle_tom (16.10.2014 um 13:01 Uhr)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:

    Bl000b3r (17.10.2014)

  8. #6
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    749
    Danke
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von KingHelmer Beitrag anzeigen
    Hatt einen kleinen Denkhänger bei der Größe des DINT Datentyps. Geht ja bis Trilliarde
    Wenn Du den DINT da mal nicht überschätzt. 2.147.483.647 sind bei mir nur Milliarden. Da hast Du bei der Multiplikation schon einen Überlauf.

    Oh, zu spät.
    Eine andere Möglichkeit wäre, nur mit Minutenauflösung zu rechnen und erst bei der Rückwandlung in DT die Werte wieder auf Sekunden zu bringen.
    Geändert von StructuredTrash (16.10.2014 um 13:02 Uhr)

  9. #7
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    749
    Danke
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von uncle_tom Beitrag anzeigen
    P.S.
    Hätte vorhin vermutlich mal einen Reset machen sollen.
    Gerade nochmal probiert - wenn du die Berechnung mit UDINT machst anstelle DINT, dann funktioniert es auch.
    Wird auch nicht ganz reichen, z. B. 500.000 * 12439 = 6.219.500.000
    Also doch lieber REAL.

  10. #8
    Avatar von KingHelmer
    KingHelmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    990
    Danke
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ihr beiden,

    meine letzte Antwort wurde irgendwie nicht gesendet.
    Das mit den Trilliarden hatte ich mal eben schnell gegoogelt und war der erste beitrag in einem Forum oder ähnlichem. Du wurde von 64 (bzw. 63) bit bei DINT gesprochen (war mir nicht sicher).
    Da es aber 32(31) sind stimmt es natürlich, das die Zahlen zu groß waren.

    Ich mach es jetzt so, dass ich die Zahl mit der Multipliziert wird durch 100 teile (dann habe ich z.B. 15456 ms =155) und dann erst mit den "Restzyklen" multipliziere. Dann liegt es auch im Wertebereich.

    Das Datum der PLC hab ich dann noch eingestellt und siehe da, alles funst so wie es soll.

    Code:
    (* Umrechnungswert für ms in Zehntel-Sekunden *)
    
    di_Current_Average_Cycle_Time_ms:= (di_Current_Average_Cycle_Time / 100) + (INT_TO_DINT(global_iTIME_WAIT_BEFORE_NEXT_CYCLE_DOOR1)/100);
    
    
    dtActual_System_Time:=SysRtcGetTime(TRUE);
    diActual_System_Time:= DT_TO_DINT(SysRtcGetTime(TRUE));
    
    di_Remaining_Time_Goal1:= ((di_Ammount_Cycles_Goal1 - di_Current_Ammount_Cycles) * di_Current_Average_Cycle_Time_ms)/10;
    dt_Estimated_Time_Goal1:= DINT_TO_DT(diActual_System_Time + di_Remaining_Time_Goal1);
    
    
    di_Remaining_Time_Goal2:= ((di_Ammount_Cycles_Goal2 - di_Current_Ammount_Cycles) * di_Current_Average_Cycle_Time_ms)/10;
    dt_Estimated_Time_Goal2:= DINT_TO_DT(diActual_System_Time + di_Remaining_Time_Goal2);
    
    
    di_Remaining_Time_Goal3:= ((di_Ammount_Cycles_Goal3 - di_Current_Ammount_Cycles) * di_Current_Average_Cycle_Time_ms)/10;
    dt_Estimated_Time_Goal3:= DINT_TO_DT(diActual_System_Time + di_Remaining_Time_Goal3);
    Danke euch nochmal!

    Grüße,
    Flo

    PS: Ist ein Dauerzyklustest einer Anlage, die mio Zyklen werden so ungefähr nächstes Jahr im Mai fertig sein
    Geändert von KingHelmer (16.10.2014 um 14:29 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. BLKMOV mit großen Datenmengen
    Von thommymalta im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2015, 20:35
  2. Differenzwert von OPC Server aufaddieren.
    Von Alucard335i im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 12:42
  3. FC mit Date_And_Time
    Von Heinz2011 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 22:28
  4. Zähler einer Logo aufaddieren
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 14:51
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 20:26

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •