Problem 750-841 und Kommunikation

tomatos666

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine 750-841 welche ich gerne Programmieren möchte.
Leider kommt mir immer die Fehlermeldung #0.
Mit der Seriellen Schnittstelle habe ich zugriff auf die Wago und kann Einstellungen machen.
Kurzzeitig kann ich auch auf dem Webserver zugreifen.
Die Wago zeigt aber auch einen Fehler an und I/O blikt auch Rot.

Kann sein das wenn keine Endklemme 750-600 an der Wago gesteckt ist dieser Fehler auftritt?
Bin absoluter Neuling.
Gruss
 
Ne eigentlich muss meines wissens nach eine Klemme und die Endklemme gesteckt sein. Zumindest ist es bei unseren 880 und 881 auch so.
Was mich nur etwas wundert ist das der Webserver nur kurz zu erreichen ist. Das würde ja bedeuten das der Controller sich aufhängt.
 
- Endklemme IMMER anstecken
- Mindestens eine Klemme einfügen
- Bus-versorgungsspannung anschließen (vergessen viele)
- Controller auf RUN: (schw. Schalter neben Schnittstelle nach "oben"): Ist er nicht auf RUN dann musst du dein Programm manuell Starten nach einem Neustart des Controllers.

Grüße
 
Zurück
Oben