    Hallo,

    ich habe eine 750-841 welche ich gerne Programmieren möchte.
    Leider kommt mir immer die Fehlermeldung #0.
    Mit der Seriellen Schnittstelle habe ich zugriff auf die Wago und kann Einstellungen machen.
    Kurzzeitig kann ich auch auf dem Webserver zugreifen.
    Die Wago zeigt aber auch einen Fehler an und I/O blikt auch Rot.

    Kann sein das wenn keine Endklemme 750-600 an der Wago gesteckt ist dieser Fehler auftritt?
    Bin absoluter Neuling.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Problem 750-841 und Kommunikation  

  2. #2
    Registriert seit
    18.12.2011
    Beiträge
    219
    Danke
    6
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo tomatos666
    Das waere ratsam die Endklemme zu stecken.
    Sonst geht da nichts.

    Wolfi

  3. #3
    Registriert seit
    13.06.2008
    Beiträge
    182
    Danke
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    und wenn mich nicht alles täuscht muss auch min. eine Klemme gesteckt sein (also. z.B. 8 DI oder 8 DO..)
    Oder ist das ein alter Bug?

    Gruß L.T.

  4. #4
    Registriert seit
    03.08.2010
    Beiträge
    48
    Danke
    2
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Ne eigentlich muss meines wissens nach eine Klemme und die Endklemme gesteckt sein. Zumindest ist es bei unseren 880 und 881 auch so.
    Was mich nur etwas wundert ist das der Webserver nur kurz zu erreichen ist. Das würde ja bedeuten das der Controller sich aufhängt.

  5. #5
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    990
    Danke
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    - Endklemme IMMER anstecken
    - Mindestens eine Klemme einfügen
    - Bus-versorgungsspannung anschließen (vergessen viele)
    - Controller auf RUN: (schw. Schalter neben Schnittstelle nach "oben"): Ist er nicht auf RUN dann musst du dein Programm manuell Starten nach einem Neustart des Controllers.

    Grüße

Ähnliche Themen

  1. Status Abfrage Wago 750-841 und 750-881
    Von De4th4ngel im Forum WAGO
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 15:23
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 11:42
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.06.2013, 15:06
  4. WAGO 750-841 PASSWORT Problem
    Von dhgroe im Forum WAGO
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 10:15
  5. Wago 750-841 mit Visu Problem
    Von coglione im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 22:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •