Hi,

ich weiß nicht, wie es heute ist, aber für gewöhnlich geht bei mir immer gleich jemand dran.
gehst du direkt über den technischen Support Automation oder über das vertriebsbüro?

Ich gehe immer über "Ansprechpartner" auf den techn. Support.

Grüße,
Flo
 
Codesys 2.3 Projekt/Bibliothek kann nicht geöffnet werden

Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe mit Codesys 2.3.9.55 auf einer Wago 750-880 Haussteuerung programmiert und war über einen halben Jahr nicht bei. Jetzt habe ich das Problem, das ich eine Fehlermeldung bekomme, das die "Projekt/Bibliothek kann nicht geöffnet werden". ich habe festgestellt das unter "Option--> Verzeichnisse--> Zielsystem" die Pfade für die Bibliotheken und Konfigurationsdateien fehlen.
Weiß einer vielleicht wie man die Pfade einpflegen kann? Die Felder sind grau und nicht beschreibbar.

Vielen Dank schonmal.
Hier sind ein paar Bilder.

FehlerMeldung.PNGMeldung.jpgPfade.PNG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also

Erstens gräbt man keine über 6 Jahre alten Themen aus, sondern startet ein Neues.
Und zweitens ist das völlig normal, dass die Projekt-bezogenen Verzeichnisse leer und nicht änderbar sind, solange Du kein Projekt offen hast.

Ich würde eher sagen, dass Deine Projektdatei korrupt ist - irgendwas beim Speichern schiefgelaufen oder so.
Wenn Du viel mit ST gearbeitet hast, kannst Du Glück haben. Dann versuche die Datei mit einem Texteditor zu öffnen und rette, was Du noch kriegen kannst.
Oder untersuche die Datei mit einem Hex-Editor und vergleiche die mit einem intakten Projekt. Vielleicht lässt sich die Datei noch so hinbiegen, dass Du die Öffnen kannst.

Aber, halt, Dein zweites Bild habe ich mir gerade nochmal angesehen. Installiere mal die Targets von Wago noch mal drüber. Dann sollte es gehen.
Ich hoffe Du hattest noch keinen Herzinfakt wegen der ersten Einschätzung - es ist noch etwas früh. Jetzt erstmal einen Kaffee...
 
Zuletzt bearbeitet:
Falls die Projektdatei nicht direkt auf dem Desktop liegt, sondern auf einem Server oder externer Festplatte, dann einmal auf ein lokales Laufwerk ziehen und nochmal öffnen.
Es gab schon einmal das Problem, dass Projekte über Serverpfade nicht geöffnet werden konnten.
 
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich habe komplett in ST programmiert, werde das erstmal testen mit dem Text editor. Das komische ist, andere Projekte kann ich ohne Probleme öffnen und da stehen die Pfade drin unter Zielsystem. Alle Projekte liegen lokal im Standardverzeichnis C:\Programm...\Wago...\Projekte. Melde mich heute. Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mit dem HEX-Editor laut Mitglied asci25, habe ich ausprobiert, vielen Dank für den Vorschlag. Man konnte einiges entschlüsseln, wie welche Instanzen/FB's ich benutzt habe aber leider kein Quellcode.
Ich werde denke ich mal neu schreiben müssen oder habt ihr noch eine Idee?
 
Wenn Du den Quellcode nicht mehr sehen konntest, dann ist wohl beim Speichern was schiefgelaufen. Eventuell kannst Du mit einer Datenrettungssoftware noch ein paar Fragmente auf der Festplatte von früheren Versionen finden.
 