Gibt es eine Möglichkeit Schnittstellenkarten in TC3 optional zu bedienen?

d.h. Ich habe z.B. in einem Projekt eine Profibus-Slave Karte und eine Profinet-Device-Karte projektiert, detektiere zur Laufzeit welche der beiden Karten physikalisch vorhanden ist und bediene die Schnittstelle entsprechend.
 
Wenn du EtherCAT (E-Bus) verwendest, dann schau dir mal Hot-Connect an. Damit können Teile der Bustopologie entfernt oder hinzugefügt werden (im laufenden Betrieb). Allerdings müsstest du deine variablen Klemmen dann an einem Buskoppler hängen, den du dann als Hot-Connect Gruppe entfernen/hinzufügen kannst.

Aus den Angaben von Beckhoff meine ich herausgelesen zu haben, dass es auch nur mit Klemmen gehen sollte, es aber technisch keinen Sinn ergibt, weil die ja nicht unter Spannung entfernt werden dürfen. (aber wenn man die Anlage vorher abschaltet?). Ich weiß nicht ob Beckhoff es per se unterbindet Hot-Connect Gruppen nur aus Klemmen zu erstellen. Müsste man mal ausprobieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke aber das löst entweder mein Problem nicht oder ich bekomms nicht richtig hin. Erstens finde ich im infosys nur Infos zu TC2, zweitens ist das dort so beschrieben dass das nur mit ganzen Anschaltungen und dann auch nur bei bestimmten Topologien funktioniert.

Ich möchte aber direkt neben dem CX eben alternativ verschiedene Bus-Teilnehmer-Anschaltungen betreiben und trotzdem nur ein Projekt dafür haben.
 
Hallo zusammen!

Prinzipiell funktioniert Hot-Connect auch mit Klemmen. Hot-Connect bezieht sich ja auf die Hotplug Fähigkeit von EtherCAT allgemein, als das dynamische Erkennen von Teilnehmern.

Das Problem bei norustnotrust's Vorgehen ist: wie entscheide ich, ob der Teilnehmer gewollt nicht da ist oder aber defekt?
Wenn man das vorher auf Basis der Konfiguration, also nicht zur Laufzeit festlegen muss, wäre z.B. eine Variante wie "Konfiguration mit Maximalausbau" möglich. Hierbei würde dann vor Inbetriebnahme einfach der Teil deaktiviert, der nicht vorhanden ist. Das ginge z.B. auch mit dem Automation Interface.

Gruß