Hallo
ich sollte eine CX9020 ausser mein Netzwerk erreichbar machen. Dazu hab ich ein port forwarding ūber den port 987 gemacht. Jetzt ist meine CPU mit CERHOST im Internet erreichbar, das fūhrt nach ein paar zu einen CPU blackout und muss neu gestartet werden. Das passiert nur wenn ein port forwarding auf das port 987 auf mein Router parametriert ist. Kann mir jemand sagen wieso?
danke
 
Hallo!

Könntest du das bitte genauer erklären.
Ist TwinCAT nicht mehr erreichbar, d.h. das Tc Icon ist Rot oder läßt sich das Gerät nicht mehr per CERHOST ansprechen?
Wie sieht es mit einem Ping aus?

Gruß,
mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mac203
Ganz genau, Twincat Programm läuft nicht, im System Manager ist der CX "tot", auch per CERHOST lässt er sich nicht mehr ansprechen.
Wenn es in diesem zustand steht hab ich nicht probiert den CX anzupingen.
 
Und du bist sicher, dass das nur auftritt, wenn du ein Port-Forwarding einrichtest?
Hast du mal gepürft, ob es nicht auch so auftritt?
Eigentlich hat CERHOST im UM keinen Einfluss auf TwinCAT im RT....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das fūhrt nach ein paar zu einen CPU blackout
Ein paar was ...?
Passiert das ohne Dein Zutun oder machst Du irgendwas?
Kannst Du den Ausfall vorführen/provozieren? Was genau machst Du?
Hast Du ein Gateway eingetragen?
Was sagt Beckhoff dazu?

Generell: Schütze Deine Steuerung vernünftig, z.B. per VPN.
Wer weiß, was alles über Dein ungeschütztes Portforwarding vom Internet kommt...

Harald
 
Hallo Harald
Ein paar was ...?
...Stunden *ACK*
Passiert das ohne Dein Zutun oder machst Du irgendwas?
Ja das passiert ohne dass ich was mache
Kannst Du den Ausfall vorführen/provozieren? Was genau machst Du?
Hab eine CX9020 mit eine HMI CE Visu. Da ich kein lauffähiges VNC für Windows Embedded Compact 7 finde, hab ich einfach den port für CERHOST geöffnet. Password ist auf Win CE eingerichtet.
Die CPU ist einfach nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar, TwinCat läuft nicht weiter, dann muss ich diese neu Starten... (Spannung OFF-ON)
Generell: Schütze Deine Steuerung vernünftig, z.B. per VPN.
Ok, hab kein VPN eingerichtet, aber dass es auf 2 verschiedene Anlagen passiert, das ist schon merkwürdig...

Beckhoff Support hab ich noch nicht nachgefragt.

JP
 
Hi!

Suche mal nach Efon VNC. Das funktioniert bei mir auf CE mit Port forwarding recht gut. Ich rufe winVNC.exe alle Stunden auf, da der Server sich manchmal verabschiedet, ein stündlicher Aufruf ist zwar nicht schön, aber lieber habe ich exterenen Zugriff.

Gruß,

K.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Klingone22
Hast du das auf eine CX9020 installiert?
EfonVNC hab ich auch installiert, hab auch mit Baustein NT_StartProcess EfonVNC 1x pro Stunde aufgerufen, da hatte ich aber Probleme mit Win CE7 da der auch dann manchmal sich verabschiedete (Windows CE gemeint).
 
Morgen!

Ich habs auf einen CX5010 installiert, welcher mit CE6 läuft. Das sich CE verabschiedet hatte ich noch nie, muss aber sagen das ganze läuft erst seit einen halben Jahr.

Gruß,

K.
 
Hallo!
EfonVNC hab ich auch auf eine andere Anlage mit eine CX5020 mit WinCE6 installiert, da läuft er Problemlos und ohne ihn jede Stunde aufzurufen.
Mit WinCE7 habe ich ein paar Problemchen, könnte sein dass auch CERHOST port forwording auf ein WinCE6 funktioniert.... kann ich jetzt momentan auch nicht überprüfen.
 