Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17

Thema: Jeden Dienstag gegen 11:50 stürzt meine PLC RT ab - ich kann die Ursache nicht finden

  1. #11
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    vielen Dank erstmal für die vielen Rückmeldungen!

    Nein, in der Heimnetzgruppe passiert zu diesem Zeitpunkt nichts.
    Den Rechner starte ich auch nicht unmittelbar nach dem Ausfall. Manchmal starte ich erst Mittwochs neu und der Ausfall ist dann trotzdem wieder am Dienstag.
    Die Putzfrau kann ich auch ausschließen
    Mit PowerEfficiency Task meinst Du das besagte "AnlayzeSystem"?! Hab das mal deaktiviert...
    Win7 32Bit (für x64 gibt es keine RT) Welche Einstellungen bei den Netzwerkkarten hast Du in Verdacht? Energieeinstellungen deaktiviert (Karte nicht abschalten um Energie zu sparen).
    Generell steht der gesamte Rechner auf "Höchstleistung"
    Denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und bringen Sie ungenutzten Quellcode an die dafür vorgesehen Sammelstellen.
    Datenmüll gehört ich in die Bio-Tonne!

  2. #12
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.788
    Danke
    398
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge

    Standard

    bei den Energie-Einstellungen auf alle Fälle auch die Festplatte / Speicher ...

  3. #13
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ja, außer dem Monitor darf er nichts abschalten.
    Denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und bringen Sie ungenutzten Quellcode an die dafür vorgesehen Sammelstellen.
    Datenmüll gehört ich in die Bio-Tonne!

  4. #14
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ist "Power Efficiency Diagnostics" deaktiviert?

    Zur Deaktivierung des Dienstes:
    1. Die Verwaltung unter der Systemsteuerung aufrufen.
    2. Im Menü der Verwaltung die Aufgabenplanung starten.
    3. Im Fenster der Aufgabenplanung den Dienst Power Efficiency Diagnostics auswählen.
    4. Den ausgewählten Dienst vollständig deaktivieren, auch unter der Karteikarte „Trigger“!

  5. #15
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    436
    Danke
    1
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    bin mir auch sicher, das es dein Problem ist, kannst ja schauen was bei dir für den Zeit da drin steht... wenn Dienstag - Bingo und deaktiveren. (musst du sowieso deaktiveren)
    da stopt Twincat und auch CONTROL RTE (CODESYS) wirklich.
    Grüße
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von HausSPSler (20.12.2014 um 17:31 Uhr)
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  6. #16
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    also ich habe Power Efficiency Diagnostics (AnalyzeSystem) jetzt deaktiviert. Nun heißt es abwarten - ich melde mich dann im Laufe der nächsten Woche ob es was gebracht hat.
    Bis hierher sage ich schon mal vielen Dank!

    Gruß Mike
    Denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und bringen Sie ungenutzten Quellcode an die dafür vorgesehen Sammelstellen.
    Datenmüll gehört ich in die Bio-Tonne!

  7. #17
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    also es sind nun 2 Dienstage vergangen und das System läuft seither stabil!

    Ich danke Euch für die Unterstützung!!!

    Viele Grüße
    Mike
    Denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und bringen Sie ungenutzten Quellcode an die dafür vorgesehen Sammelstellen.
    Datenmüll gehört ich in die Bio-Tonne!

Ähnliche Themen

  1. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  2. Wie kann ich meine Anlage Regeln
    Von Bensen83 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 20:58
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 08:16
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 15:38
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 13:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •