Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17

Thema: Jeden Dienstag gegen 11:50 stürzt meine PLC RT ab - ich kann die Ursache nicht finden

  1. #1
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    ich quäle mich seit geraumer Zeit mit einem Problem und bekomme es nicht in den Griff:
    Auf einem PC mit Windows 7 läuft eine PLC-RT, die recht zuverlässig jeden Dienstag gegen 11:50 abschmiert. Aber so abschmiert, dass ich sie auch nicht mehr neu starten kann. Der TwinCat System Manager zeigt mir zwar "Running" an, kann jedoch weder in Konfig Mode schalten noch sonst irgend etwas machen. PLC-Control kann keine Verbindung zur Laufzeit herstellen und bei den IO´s sind sämtliche Ausgänge dann "0". Die bisher einzige Möglichkeit die Sache wieder ans Laufen zu bekommen ist den kompletten Rechner neu zu starten.
    Ich habe schon die Windows Ereignis-Logs nach Einträgen in genau diesem Zeitraum durchsucht, hier steht aber auch nichts was nicht auch zu anderen Zeiten noch drin stehen würde.

    Hatte evtl. jemand schon mal das selbe Problem oder eine Idee wie ich das gelöst bekomme?!

    Vielen Dank und viele Grüße
    Mike
    Denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und bringen Sie ungenutzten Quellcode an die dafür vorgesehen Sammelstellen.
    Datenmüll gehört ich in die Bio-Tonne!
    Zitieren Zitieren Jeden Dienstag gegen 11:50 stürzt meine PLC RT ab - ich kann die Ursache nicht finden  

  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge

    Standard

    Hast du einen geplanten Task?
    Regards NRNT

  3. #3
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Nein, von mir ist da nichts angelegt und bei den Windows-Eigenen Tasks steht aktuell für den nächsten Di nur "AnalyzeSystem", der jedoch um 6:00 und nur alle 14 Tage ausgeführt wird.
    Denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und bringen Sie ungenutzten Quellcode an die dafür vorgesehen Sammelstellen.
    Datenmüll gehört ich in die Bio-Tonne!

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.797
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    ... ist der Rechner mit einem Firmen-Netzwerk verbunden ?

  5. #5
    Registriert seit
    28.01.2010
    Beiträge
    76
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Nicht im klassischen Sinne - er ist Teil einer Windows "Heimnetzgruppe".
    Denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und bringen Sie ungenutzten Quellcode an die dafür vorgesehen Sammelstellen.
    Datenmüll gehört ich in die Bio-Tonne!

  6. #6
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.797
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Naja ... passiert denn ggf. etwas in deiner "Heimnetzgruppe" jeden Dienstag Mittag ?

  7. #7
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.576
    Danke
    285
    Erhielt 261 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Startest Du die Runtime dann unmittelbar neu oder kann es etwas dauern, bis Du neu startest?
    Also isst die mittlere Laufzeit bis zum Absturz gleich oder tatsächlich immer Dienstag 11:50?
    Hintergrund der Frage: Könnte es aufgrund von Berechnungen/Zählern/Zeitüberwachungen zu einem unzulässigen Speicherzugriff (Pointer) oder zu einem Überlauf whatever kommen?

  8. #8
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.494
    Danke
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge

    Standard

    LINK

    Ich weiß, das hilft wahrscheinlich nicht weiter ....... aber es viel mir so spontan ein
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  9. #9
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    257
    Danke
    0
    Erhielt 74 Danke für 70 Beiträge

    Standard

    Hi,

    die PowerEfficiency Task verursacht erfahrungsgemaess dass das TwinCAT System unter Win7 stockt. Allerdings wird diese defaultmaessig Windows-Seitig nur alle 2 Wochen aufgerufen.
    So oder so - diese solltest du deaktivieren (mit Stromsparmodis kann ein Echtzeitsystem wie TwinCAT nicht umgehen).
    Ansonsten würde ich wenn der Scheduler sonst nichts hergibt ohne TwinCAT mir um die entsprechende Uhrzeit mal die Prozesse/Services anschauen ob sich hier etwas tut -> eventuell mit Sysinternal Tools



    Gruss

  10. #10
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Win7 32 oder 64bit?
    Netwerkarte(n) u. Einstellungen?

    Irek

Ähnliche Themen

  1. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  2. Wie kann ich meine Anlage Regeln
    Von Bensen83 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 20:58
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 08:16
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 15:38
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 13:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •