    Hallo zusammen,
    gibt es einen Unterschied im Ablauf oder "besserer" Programmierung wenn ich einen
    Funktionsblock mehrfach instanziere oder als Array definiere:
    Bsp:
    fbName01 : _fbMeinFb;
    fbName02 : _fbMeinFb;
    fbName03 : _fbMeinFb;
    etc.
    oder fbArray : array [1..3] of _fbMeinFb;

    Wenn ich das richtig ausprobiert habe, kann ich den fbArray zwar als fbArray aufrufen,
    er wird zwar angelegt, aber "tut" nichts...
    Nur wenn ich alle Arrayelemente (FBs) einzeln aufrufe, "lebt" der FB !?
    Also
    z.Bsp: In einer Schleife
    - Schleifenstart mit Index
    fbArray[Index];
    - Schleifenende

    Dann rennen alle Instanzen.

    Das ist prinzipiell genauso mühsam wie das Aufrufen der einzelnen Instanznamen.

    Gibt es hier etwas, was ich noch lernen muss oder habt ihr da für mich ein paar Anregungen oder andere Meinungen.

    Nachweihnachtliche Grüße
    Shrimps
    Zitieren Zitieren Vielfachinstanzen eines FB als Array oder Einzelname  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    750
    Danke
    27
    Erhielt 165 Danke für 143 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wieviel Mühe Du einsparst, hängt natürlich von der Anzahl der FB's ab. Ich tendiere allerdings auch bei einer geringen FB-Anzahl zum Array. Wenn Du später mal am FB-Aufruf irgendwas ändern willst, brauchst Du das nur an einer Stelle tun.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu StructuredTrash für den nützlichen Beitrag:

    shrimps (27.12.2014)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 FB In Out als Array
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 16:58
  2. TIA Länge eines Array of Struct kontrollieren
    Von Bereichslängenfehler im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 09:15
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2013, 14:37
  4. Kommentar im ARRAY eines Datenbaustein
    Von tahren im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:03
  5. ProTool-Lizenz als Zugabe oder als Wertanlage?
    Von PN/DP im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 16:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •