Beckhoff Panel PC CP6606

stif24

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen



Daten:Windows 7 (arm) Embedded-Panel-PC CP6606-0001-0020 /Serial NO: 2134739-001/ ARM Cortex A8,1GHz/ Mainboard CB3011-0002/ Flash 2 Miicro GB/ Ram 4x256MB DDR3


Folgendes Problem: Wenn ich im PLC Control online gehe, verlier ich die Verbindung zum System Manager ist dann auf Konfigurations Modus. Zum Teil kann ich online aber das Panel kann ich nicht starten, das heisst die Visualisierung läuft nicht. Leider konnte ich auch kein Urlöschen machen weil die Verbindung nicht richtig läuft. Das Panel war aber schon mal für testzwecke im Einsatz.

Kann mir jemand sagen wie das Panel im Offline Modus auf Werkeinstellung zurückgesetzt werden kann?
ist es auch möglich direkt über die Micro SD Karte das Programm zu laden?

Besten Dank schon jetzt für eine Antwort

Wünsche allen einen schönen Abend
 
Wiederbelebung CP6607



  1. Kartenlesegerät besorgen
  2. Sicherheitskopie erstellen
  3. Auf der Karte zum Verzeichnis /TwinCAT/Boot navigieren
  4. Alle Dateien entfernen
  5. die XML-Datei /TwinCAT/DefaultConfig.xml nicht anfassen (sonst startet ADS Server nicht mehr => Icon TC ist dann leider rot!)
  6. Gerät starten (kein Boot Projekt mehr aktiv, also keine Reell Time Belastung vorhanden.
  7. Nice to have => ADS Server Adresse ändern


Dafür braucht man CERHOST.exe, die Remote aud den CP zugreifen kann.
Wenn Verbindung hergestellt wurde, dann über Start/Run/ Regedit die Registrierung öffnen.
Schluessel: MyDevice/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/TWINCAT/System/AmsNetId.
Die vorher eingestellte IP Adresse, z.zB: 192.186.20.100 in Hex Zahlen umrechnen.
(192=C0;168=BA;20=14;100=64)
Schluessel eingeben:C0BA14640101 (Beiden letzten 01 gehören der ADS Erweiterung).
Vorteil, die im System Manager angezeigte ADS Adresse ist gleichzeitig meine SPS IP.


Irek
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo stif24,

ich denke, der Fehler liegt in deinem PLC Programm, dass du einspielen möchtest.
Was sagt der Support in der Schweiz dazu?

@IREK: für solche Sachen gibt es per default schon Regkeys auf der Karte des Geräts. Schau mal im Ordner RegFiles/Samples

Gruß,
mac203
 
@mac203 Im Prinzip kann man zustimmen, wenn aber das eingespielte Programm die RT Belastung an die Grenze treibt, dann hat Win CE nicht mehr genügend Zeit die restlichen Aufgaben abzuarbeiten. Wenn die Zykluszeit 20ms beträgt und das RT System 19ms für das Steuerprogramm benötigt, dann bleibt 1ms über! Deswegen gibt es Limit, der bei ca 50% der RT Auslastung liegt, damit der Rest (Visu) auch noch funktioniert. Habe ich mit dem Programm das System an die Grenze gebracht, hilft nur noch das Löschen im Boot Ordner auf der Karte. Im RegFiles git es kein Eintrag, um die ADS Adresse zu ändern.
 

Anhänge

  • RegFiles.jpeg
    RegFiles.jpeg
    100,6 KB · Aufrufe: 21
Danke für die Info....aber ich bin vom Fach :)

Gut....dann machst aber ganz schön was (und evtl falsch für die CPU ) wenn er so an die Grenze geht.
 