Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Codesys V3.5 Modbus Master -> Real senden

  1. #11
    Kayle ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.10.2014
    Beiträge
    161
    Danke
    34
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Markus,

    ja Dein Beispiel habe ich gesehen und auch gleich versucht umzusetzen. Bis auf den Punkt das die Register vertauscht sind finde ich das Ergebnis gut

    modbus.JPG

    Gruß Kay

  2. #12
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo Kay,

    nun das ist das nächste "Problem". Man war sich leider von Anfang an (INTEL und MOTOROLA) nicht einig, welche Byteorder zu verwenden ist, also welches BYTE oder Register das erste bzw. das zweite ist. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Probleme sich vermieden ließen, wenn das einheitlich wäre.
    http://teaching.idallen.com/cst8281/...er_endian.html
    Wahrscheinlich hast Du genau dieses Problem.
    Fein, wenn es jetzt bei Dir läuft.

    Gruß Markus

  3. #13
    Kayle ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.10.2014
    Beiträge
    161
    Danke
    34
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Markus,

    ich sende die Daten per pymodbus. In der Dokumentation finde ich:

    pymodbus.PNG

    Wenn ich von Little auf BIG umstelle dann ändert sich nur die Byte Order innerhalb der Adresse, aber nicht die "Address Order".

    Gruß Kay

Ähnliche Themen

  1. EthernetIP-Master / Modbus-Master
    Von mkersch im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.04.2013, 19:19
  2. Modbus über ET200s Modbus Master Modul
    Von vollmi im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 14:37
  3. Galileo an Codesys senden
    Von Sheldon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 13:42
  4. Modbus Master
    Von ellawo im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •