Heizkreisregelung 3 Punkt Mischer

fstoiber

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

finde leider nirgends eine Beispiel Regelung für einen 3 Punkt Heizkreismischer.
Arbeite mit Codesys 2.3 und einer Wago 880.
Mache es momentan mit einem HYST_3 Baustein und 2 GEN_PULSE Bausteine.
Funktioniert aber leider sehr träge.
Würde es gerne mit einem PI Regler verwirklichen, aber der gibt ein analoges Signal aus.
Wie kommt mann dann auf ein digitales Signal für auf und zu?

Habe mein Projekt mal als Bild in de Anhang gepackt.

MFG fstoiber
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    37,8 KB · Aufrufe: 104
Wenn Du die Wago HVAC_03.lib verwendest, findest Du dort einen FbAnalog3Point - der wird dir gefallen.
Ansonsten halt Acuator_3P aus der Oscat-Lib.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super danke klappt so weit.

Wie kann ich die Hysterese auf ca. 2C° einstellen?
Am Actuator gibt es einen Hysterese Parameter aber das funktioniert nicht.
Kann ich das am PI Regler irgendwie einstellen?
Unbenannt.jpg
 