    Hallo zusammen,

    ich arbeite mit einer Beckhoffsteuerung und suche einen Funktionsblock zum wechseln der Priorität, Beispielsweise zum
    zeit gesteuerten umschalten zwischen 2 parallel laufenden Pumpen (nach 100 Stunden Laufzeit oder so).
    Gibt es da bei Beckhoff einen Funktionsblock oder muss ich mir da selber was bauen?

    DANKE schon mal für eure Infos.

    MfG. Norbert
    Zitieren Zitieren Prioritätenwechsel  

  2. #2
    Registriert seit
    16.01.2013
    Ort
    Saarland
    Beiträge
    63
    Danke
    15
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hi,
    in der Beckhoff-Lib TS8000 sind das :

    FB_HVACRedundancyCtrl und FB_HVACRedundancyCtrlEx.

    mc

  3. #3
    Registriert seit
    24.09.2011
    Ort
    Lustenau / Österreich
    Beiträge
    60
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hoi,

    COOL, genau das brauche ich. DANKE und schönen Abend noch!