Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Wie sieht diese FUP-Anweisung in ST aus?

  1. #1
    Registriert seit
    02.09.2014
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    da ich in ST in so firm bin, habe ich für euch Profis eine simple Frage.
    Wie sieht diese FUP-Anweisung in ST aus?

    FUP.jpg


    Gruß
    knuetterich
    Zitieren Zitieren Wie sieht diese FUP-Anweisung in ST aus?  

  2. #2
    Parmaster Gast

    Standard

    Lass es dir doch von Codesys anzeigen. Da kann man doch Querübersetzen.

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Das hier:

    Code:
    bTest := DINT_TO_REAL(DWORD_TO_DINT(16#FD000567 XOR 16#0)) / 1000.0;
    bringt ein identisches Ergebnis, wozu auch immer das dienen soll.

    bTest muß eine Real sein, dann ist das Ergebnis: -50330.27
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    knuetterich ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2014
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen

    ...bringt ein identisches Ergebnis, wozu auch immer das dienen soll.

    bTest muß eine Real sein, dann ist das Ergebnis: -50330.27

    @Ralle
    Danke für die schnelle Antwort. bTest ist als REAL deklariert, hatte nur vorher versch. Dinge probiert und den Namen nicht geändert.
    Das dient dazu das ich von einem eHZ Zweirichtungszähler negative und positive HEX-Werte bekomme (Einspeisung und Bezug).
    Habe hier im Forum gelesen, dass dadurch eine negative HEX-Zahl korrekt dargestellt wird. Funktioniert auch.


    @Parmaster
    Was meist du mit Querübersetzen?


    Gruß
    knuetterich

  5. #5
    Registriert seit
    01.06.2005
    Beiträge
    75
    Danke
    10
    Erhielt 40 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit "Querübersetzen" meint er die Fähigkeit, die Code-Darstellung in FUP, KOP und AWL einfach umschalten zu können. Allerdings funktioniert das nach ST prinzipiell nicht ohne Benutzereingaben. Deswegen gibt es kein "Querübersetzen" nach ST.
    Schöne Grüße

    Roland Wagner
    3S-Smart Software Solutions GmbH

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Wie lese ich diese Anzeige?
    Von chipchap im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.10.2014, 09:44
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.05.2013, 15:01
  3. [1500er] so sieht Sie aus
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 13:36
  4. wieso sieht mein FC105 so komisch aus?
    Von TypeRG10 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 16:14
  5. Wie sieht zur heutigen Zeit eine Bewerbung aus?
    Von Onkel Dagobert im Forum Stammtisch
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 01:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •