    Auf die Gefahr hin dass wir den Thread jetzt zumüllen. Safexpert kann keine Berechungen des erreichten PL durchführen, dafür kann Safexpert zu Sistema verlinken. Die Berechnung von MTTFd aus B10d und Schaltspiele pro Jahr, erfassen der Kategorie, Bewerten des Diagnosedeckungsgrades usw. sind nicht bestandteile von Safexpert.

    Dafür beschreibe ich in Safexpert meine Gefährdungen, bewerte diese und führe die Maßnahmen auf. Und nicht alle Maßnahmen haben einen PL - zum Beispiel trennende Schutzeinrichtungen.
    mfG Aventinus

  2. #22
    Registriert seit
    13.09.2007
    Beiträge
    566
    Danke
    50
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin

    Ja Aventinus ich gebe dir Recht.

    mfg Herbert.

Ähnliche Themen

  1. Programmierung einer Lager-Verwaltung
    Von Altyspa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 18:21
  2. S7-300 Programmierung einer Türschaltung
    Von juliussezer im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 10:04
  3. Programmierung einer Würfelanlage
    Von drej8363 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 22:49
  4. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:14
  5. Programmierung einer Abgasfilteranlage
    Von Darkjimi im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 09:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •