Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: CoDeSyS - S7 kommunikation

  1. #1
    Registriert seit
    22.01.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag,

    ich hätte wieder ein Problem.

    Ein PMX Messverstärker (CoDeSyS) von HBM ist über die Profinet Schnittstelle an eine CPU 315-2 PN/DP (S7) von Siemens angeschlossen.

    Ist es möglich mit CoDeSyS auf eine Bool Variable der Siemens SPS zu greifen ?
    Ich möchte diese Variable je nach Flanke zum triggern eines CoDeSyS Programms auf der PMX verwenden.


    Vielen Dank im voraus

    MfG
    Arni
    Zitieren Zitieren CoDeSyS - S7 kommunikation  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja.

    Vorraussetzungen / Fragen:
    a) Stehen für deinen Controller Netzwerkfunktionen zur Verfügung, wie TCP-Socket als Client oder Server?
    b) Hast du Zugriff auf die Programmierung der S7, und kannst ggf. Anpassungen an diesem Programm vornehmen?

    wenn a) = ja und b) = ja:
    Programmiere in der S7 eine TCP Verbindung zu deinem Controller, und tausche über diese deine Daten aus.

    wenn a) = ja und b) = nein:
    Du könntest ein minimalistischen Teil vom S7-Protokoll in deinem Controller programmieren. Dann kannst du ohne in der S7 etwas anpassen zu müssen auf beliebige Adressen in dieser zugreifen (z.B. M100.5 oder DB10.DBW50)

    wenn a) = nein, stellt sich die Frage was bei deinem Controller sonst für Möglichkeiten bestehen (Modbus, ...)

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Arnos1311 Beitrag anzeigen
    Ein PMX Messverstärker (CoDeSyS) von HBM ist über die Profinet Schnittstelle an eine CPU 315-2 PN/DP (S7) von Siemens angeschlossen.
    Ich kenne den PMX nicht, doch:
    Ist Dein PMX als Profinet-Device an der S7?
    Kannst Du Dein Bit nicht einfach darüber übertragen?

    Kann man sich von dem Beispielprogramm "PMX Example Profinet Project" was abschauen?

    Hat der PMX Digitaleingänge (oder Standardsignal-Analogeingänge)?
    Wenn es einfach sein soll, könnte man auch darüber ein Triggersignal übertragen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #4
    Arnos1311 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.01.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Antworten.

    @Thomas
    a = hmm das weiß ich nicht
    b = Ja

    @PN/DP
    Ja das versuch ich raußzufinden, ob ich irgendwie über die Profi-net Schnittstelle was verschicken kann.
    Am Besten wärs wenn ich über CoDeSyS auf die S7 zugreifen könnte :S.
    Das Beispielprogramm zeigt leider nur wie man die PMX integriert um von der S7 die Messdaten der PMX auszulesen.
    Es gibt für die PMX ein Digital I/O Modul, muss man aber extra kaufen. Diese Möglichkeit war mir bekannt aber aus Kostengründen ist es die letzte Option.

Ähnliche Themen

  1. Kommunikation codesys und S7
    Von Tom... im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 10:09
  2. Codesys V3 - Serielle Kommunikation
    Von Bookem im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 05:58
  3. Sonstiges Kommunikation zwischen S5 und CoDeSys
    Von Protone im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 15:31
  4. Kommunikation CoDeSYS => Panel der Fa. Eaton
    Von Brand81 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 08:38
  5. Kommunikation Twincat-Codesys
    Von FredlFesl im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 07:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •