    Hallo
    ich habe ein Problem mit einer Hausaufgabe und hoffe, es kann mir einer einen Tipp geben.
    Ich habe einen PID-Regler und einen P-Regler jeweils als Baustein im Hauptprogramm. Über einen Button in der Visu soll ich auswählen können, welcher Regler aktiv ist. Das ist bis hier kein Problem. Jetzt muss ich aber noch die beiden Ausgänge der Regler auf einen Eingang eines weiteren Bausteins verdrahten. Ich kann aber nur einen Reglerbaustein mit den Eingang des andern Bausteins verbinden. Wenn es sich hier um boolsche Signale handeln würde, würde ich ein Oder-Glied einsetzen. Aber wie verknüpft man zwei Real-Signale miteinander?
    Ist bestimmt ziemlich simpel, aber ich komme nicht drauf.

    MfG
    bastler
    Zitieren Zitieren Real-Signal verknüpfen  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2014
    Beiträge
    359
    Danke
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge

    Standard

    Hi,
    das müsste doch mit SEL gehen.
    Lt. Info sind die beiden Parameter Typenegal und da du mit Bool selektierst, kannst du damit ggf. auch das Signal wechseln...

    Ich hoffe das stimmt...

    LG
    Shrimps

  3. #3
    Registriert seit
    26.11.2012
    Beiträge
    190
    Danke
    17
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Wenn du sicher bist, dass immer nur ein Signal kommt, kannst du auch ein ADD(-ieren)-Baustein nehmen.
    25+0=25 oder eben 0+25=25...

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2013
    Ort
    shertogenbosch niederlande
    Beiträge
    120
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    SELect ist eine losung , aber es ist besser um die I und D auf null zu stellen, dan gibt eskein regler problem beim umschalten.
    das ausschalten kann auch mit SELect.
    auch andere losungen wie langsam ubergehen sind moglich.
    paul deelen
    shooter@home.nl
    +31736139136

  5. #5
    Registriert seit
    08.01.2015
    Beiträge
    21
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie wäre es mit einem Multiplexer (MUX)?

    MfG
    Exing

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    oder 2 Move die über den EN wechselnd freigegeben werden und auf das selbe Zeil schieben?
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  7. #7
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.10.2008
    Beiträge
    232
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    SEL funktioniert so wie ich es brauche.
    Vielen Dank für die Hilfe.

  8. #8
    Registriert seit
    13.10.2013
    Ort
    shertogenbosch niederlande
    Beiträge
    120
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    nein MUX geht nicht weil die von BOOL nach BYTE geht.
    paul deelen
    shooter@home.nl
    +31736139136

  9. #9
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.10.2008
    Beiträge
    232
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gibt es für Step7 bzw. TIA auch schon sowas wie SEL,
    oder muss ich es mit zwei Move realisieren?

Ähnliche Themen

  1. FB gesucht:In1=1(real)/In2=2(real),usw...
    Von egro im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.08.2014, 14:17
  2. Step 7 Array mit UND verknüpfen
    Von Computerliebe im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 21:24
  3. Schaltfeld mit Textliste verknüpfen
    Von dedl im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:51
  4. Not-Aus Relais verknüpfen
    Von Andreas28 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 07:50
  5. 30 SPS-Steuerungen verknüpfen
    Von Ralle im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 18:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •