    Hallo zusammen,

    wie kann ich denn im "neuen" CodeSys ein Gerät über die IP-Adresse anwählen? Leider habe ich das bisher nicht finden können, bei der "alten" Version war das ja ziemlich ersichtlich.

    Ich habe nämlich verschiedene Baugleiche Geräte in einem Netzwerk und möchte mein Programm nicht in das falsche Gerät laden, auch ist ein trennen vom Netzwerk des entsprechenden Gerätes keine optimale Lösung um einen Fehler auszuschließen bzw. ziemlich umständlich auf Dauer.

    Unten ein Screen:
    test.jpg

    Vielen Dank im Voraus!
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz


    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
    Zitieren Zitieren Codesys V3.5 Geräteanwahl über IP-Adresse  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo, meines Wissens garnicht, das geht nur über den Device Name. Gruß Andreas

  3. #3
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    ganz einfach: siehe screenshot

    Grüße
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu HausSPSler für den nützlichen Beitrag:

    Münchnerjunge (20.04.2015)

  5. #4
    Avatar von Münchnerjunge
    Münchnerjunge ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.07.2014
    Beiträge
    289
    Danke
    66
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Danke, das ganze hatte ich aber natürlich schon ausprobiert, mit verschiedenen Geräten.

    Wenn ich die IP-Adresse eingebe, kann ich mich nicht mit dem Gerät verbinden, wenn ich das Netzwerk scanne, kann ich über die Geräteadresse auf das Gerät zugreifen.

    Bild:IP_codesys.jpg
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz


    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.

  6. #5
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    Hi,
    dann fehlt in deiner SPS die TCPBlockTreiber Componente,
    welche SPS verwendest du denn?

    Grüße
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HausSPSler für den nützlichen Beitrag:

    Münchnerjunge (20.04.2015)

  8. #6
    Avatar von Münchnerjunge
    Münchnerjunge ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.07.2014
    Beiträge
    289
    Danke
    66
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Eine FWL 455 aus dem Hause Schraml.
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz


    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.

  9. #7
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    hm.. da musst du den Hersteller fragen in diesem Fall.
    Das funktioniert nur so wenn auch der TCPBlockTreiber in der SPS drin ist.
    Grüße
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu HausSPSler für den nützlichen Beitrag:

    Münchnerjunge (20.04.2015)

  11. #8
    Registriert seit
    28.04.2015
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Münchnerjunge Beitrag anzeigen
    Danke, das ganze hatte ich aber natürlich schon ausprobiert, mit verschiedenen Geräten.

    Wenn ich die IP-Adresse eingebe, kann ich mich nicht mit dem Gerät verbinden, wenn ich das Netzwerk scanne, kann ich über die Geräteadresse auf das Gerät zugreifen.

    Bild:IP_codesys.jpg
    Hallo Münchnerjunge,

    hast du zu deinem Problem eine Lösung gefunden? ich stehe nämlich gerade eben vor genau demselben Problem.
    ich verwende ein EPIS 10,4" Panel

    vielen Dank!

Ähnliche Themen

  1. IP-Adresse über DHCP zuweisen
    Von iso8859 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 14:07
  2. MAC-Adresse von Wago 950-841 mittels CoDeSys auslesen
    Von jmF im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 10:35
  3. IP-Adresse über Fernwartung ändern?
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 13:11
  4. IP-Adresse über HMI ändern
    Von Marcus im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:19
  5. Speichrzugriff über Adresse aus ANY-Pointer
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 11:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •