Hallo!

Ich muß eine Kopplung zwischen einem PC mit Ethercat und einer S7 mit Profinet machen. Ich würde die Beckhoff-Baugruppe EL6631-0100 dafür nehmen (Ethercat-Slave / Profinet-Device). Das ist mit Twincat kein Problem, aber unter Codesys kann man das Modul nicht direkt parametrieren. Evtl. geht es über PDO. Hat jemand damit Erfahrung? Welche Angaben muß ich im PDO-Konfigurator von Codesys machen, damit die Kopplung funktioniert?

Oder hat jemand schon mit einer anderen Baugruppe solch eine Kopplung realisiert?

Danke für die Tips!
 
Das Thema hat sich erledigt. Nach einigen Versuchen und Telefonaten mit Beckhoff bin ich nicht weitergekommen mit der EL6631. Scheinbar muß auf Ethercat-Seite ein Steuerwort richtig benutzt werden, um den Datenverkehr zu steuern. Dazu gibt es aber keine Information von Beckhoff.

Mit dem Anybus-X-Gateway von HMS geht es einwandfrei. Unter Codesys läuft der Datenverkehr über das PDO-mapping, S7-Seitig wie gewohnt über SFC 14 / SFC 15.
Falls also mal jemand das gleiche Problem hat: Gleich Anybus nehmen.

Viel Erfolg!
 
Zurück
Oben