    Hallo
    habe ein Problem mit der Beckhoff KL5111.
    Drehgeber Siko angeschlossen. Klemme konfiguriert (soweit es mir möglich war).
    Zählwert wird auch angezeigt. Soweit so schön.
    Nur wie bekomme ich den Referenzpunkt abgefragt und gesetzt?

    Für jegliche Hilfe dankbar.........

    sonnige Grüße Wilhelm
    Zitieren Zitieren Beckhoff KL5111  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2013
    Ort
    shertogenbosch niederlande
    Beiträge
    120
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    das ist ein separater ausgang oder wen nicht auf den encoder soll ein andere schalter benutzt werden sowie ein endschalter.
    paul deelen
    shooter@home.nl
    +31736139136

  3. #3
    Wilhelm ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.06.2005
    Beiträge
    300
    Danke
    23
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    erst einmal schönen Dank für die Antwort.
    Der Drehgeber hat 3 Signale A B und 0 Signal. Bekomme es aber vom Programm nicht hin das er mir beim 0 Durchgang den Zähler auf einen von mir bestimmten Wert setzt.
    Habe irgendetwas von Mappen gelesen. Und da bin ich am Ende........
    Gibt es für die Klemme vlt einen Function Bloc?

    sonnige Grüße Wilhelm

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 14:14
  2. [V] 2x KL5111 Encoder Interface
    Von wirehead im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2012, 22:39
  3. Beckhoff KL5111 Problem
    Von Bührer im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 12:58
  4. Doku Kl5111
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 22:09
  5. Beckhoff KL5111 - Periodendauermessung
    Von Markus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 20:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •