Webvisu unter Codesys 2.3 einrichten - ich bin zu dumm

Qnkel

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

habe hier von Sabo eine CPU ("Mikroprozessormodul") MPM730.34, welches ich erstmal mit neuer Firmware wiederbeleben musste.

Nun kann ich mich einloggen und auch programmieren. Probiere nun damit eine Webvisu zu realisieren.

Also ein VISU_TASK gemacht, ein Visu-Bild mit dem Namen "PLC_VISU", so wie es in den Anleitungen steht und in der webvisu.htm von Sabo vorgegeben ist.

Allerdings komme ich nicht auf die Visu drauf! Ich logge mich in Codesys aus, mache den Internet Explorer auf und gehe auf die IP der CPU aber es kommt nur "Seite nicht gefunden".

Wenn ich per ftp draufgehe finde ich unter 10.1.1.231\a\web\webvisu.htm die vermutliche Webvisu-Umgebung. Gehe ich im Internet Explorer auf die Seite ftp://10.1.1.231\a\web\webvisu.htm, läd ein Java-Plugin und danach passiert nichts. Nur eine weiße Seite.

Weiß jemand wo mein Fehler liegt oder muss ich mich an Sabo wenden?
 
Hallo Qnkel!

Hatte mal das selbe problem allerdings mit WAGO Controller lag am JAVA.
Schau mal ob do da den aktuellen stand hast also JAVA Updaten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Qnkel,
ich kenne jetzt die Sabo-Steuerung nicht, aber läuft der Webserver denn auch auf der Steuerung? Kurz zur Erklärung. Ich habe mal bei der ABB an der Entwicklung der AC500 gearbeitet und war da unter anderem für die Webvisu zuständig (Erstellung von Beispielanwendungen, Doku). Bei denen lief der Webserver auf einem externen Rechner, dieser hat sich wiederum mit der SPS verbunden und die benötigten Daten abgefragt. Auf diesen Webserver konnte man dann vom selben Rechner oder einem anderen per Webbrowser zugreifen.

Gruß

Oliver
 
Konnte es klären. Der Webserver läuft unter Port 8080. Man muss also http://10.1.1.231:8080 aufrufen und dann kommt die richtige Webvisu nachdem man die Sicherheitswarnung von Java bestätigt hat.

Vielen Dank für eure Hilfe.
 
Zurück
Oben