Hallo zusammen,

als Anfänger stellt sich mir die Frage, wie ich am einfachsten an eine bereits im Betrieb befindliche Beckhoff CX1100-0002 zwei zusätzliche KL Klemmen anbinden kann. Innerhalb des Schaltschranks wird der K-Bus einmal mit einer KL9020 und einer KL9050 verlängert. Was passiert, wenn ich die zwei neuen Klemmen mitten in den vorhandenen K-Bus integriere (nicht am Ende des Busses)? Werden die beiden neuen Klemmen als solche erkannt und das Mapping der Variablen auf die Eingänge/Ausgänge bleibt unangetastet? Oder muss ich alle Variablen per Hand neu Mappen?
Wie ihr seht, verstehe ich noch nicht ganz, wie sich die Zuweisung der Variablen an die Eingänge/Ausgänge verhält, wenn sich die logische Reihenfolge des K-Busses ändert.

Edit: programmiert wird unter Twincat 2.11
 
Zuletzt bearbeitet:
geht zu plc configuration, here you can give every in/out put a variablename if you change the config the names stay but the addresses will change.
 
Zurück