Hallo zusammen.

Ich habe ein CX20x0 an dessen DVI-Ausgang ich einen TFT-Monitor angehängt habe und eine VIsualisierung darauf spielen möchte.
Muss ich hierzu eine TargetVisu anlegen? Wenn ja, wenn ich das tue und eine Testviso rauflade bekomme ich iene Fehlermeldung: x unaufgelöste Referenzen...

Kann mir hier einer weiter helfen?

Danke!
 
Hallo!

Vielleicht solltest du uns erst einmal verraten welches Betriebssystem und welches TwinCAT Version der CX hat.

So kann man nur schwer antworten.

Gruß,
mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CX2020 mit Windows Embedded Standard 7 (keine TwinCat Software installiert) - müsste ich hier TwinCat installieren? Es läuft nur eine Runtime. Die SPS-Funktionalität läuft ja.
 
Du brauchst in jedem Fall eine Lizenz für die Visu, wenn du diese intern in TwinCAT erstellt hast.

Deshalb noch mal die Frage nach der TwinCAT Version, die auf dem CX2020 läuft......
 
Beim EInloggen bekomme ich immer die Fehlermeldung Applikation "Port 851" existiert nicht auf Gerät "TwinCat_Device". Soll die Applk. angelegt und geladen werden? Drücke ich auf Ja. Kommt der Fehler auf Port 851 konnte nicht zugegriffen werden etc.
Ich hab das Problem erst wenn ich eine Target VIsu erstelle.

Fehlermeldungen:
Unaufgelöste Referenz: 'TARGETVISUNOTIFY'

Unaufgelöste Referenz: 'TARGETVISUFINDBYID'

Unaufgelöste Referenz: 'VISHHAVETOMANAGECLIENTS2'

Unaufgelöste Referenz: 'SYSTIMERTCHIGHRESGET'

Unaufgelöste Referenz: 'TARGETVISUCYCLIC'

Unaufgelöste Referenz: 'SYSTIMERTCCONVERTUTCTODATE'

Unaufgelöste Referenz: 'SYSTIMERTCGET'

Unaufgelöste Referenz: 'SYSTIMERTCCONVERTHIGHRESTOLOCAL'
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Frage oben nach der Version ist immens wichtig und du hast sie nicht beantwortet. Du brauchst mind. die Version 4018.0. Ansonsten deinstalliere TwinCAT XAR und installiere die aktuelle Version.

Du darfst natürlich auch gerne weiter erzählen was nicht geht aber .... sei konstruktiv und überprüfe die Version sonst endet das alles hier.
 
Auf der CX ist TwinCat V3.1.4016.5 installiert. Update durchgeführt auf 4018.5. Jedoch nach Laden meines Target Visus sehe ich kein Bild auf meinem Monitor.
Muss ich in meine Programm noch etwas aufrufen dafür? Oder eine Bibliothek einbinden?
 
Zuletzt bearbeitet:
a) Im PLC Projekt muss unter dem VisuManager noch die TargetVisu als Knoten eingebunden werden
b) Die (Trial-)Lizenz für die PLC HMI muss aktiv sein
c) auf dem Target musst du unter (aus dem Gedächtnis) die Visu starten.
c:\TwinCAT\3.1\PLC\Components\TargetVisu\*.exe
d) automatisierter Start: Link zur *.exe im Autostart Ordner unter c:\TwincCAT\... definieren
 