Hallo zusammen,

ich habe hier an einer Wago 750-881 zwei KL5111 am Laufen. Funktioniert zählermäßig auch soweit.
Allerdings sind die Klemmen mal konfiguriert worden, so dass die underflow- bzw. overflow-bits nicht mehr akiv sind.
Diese bräuchte ich aber nun wieder.
Da ich allerdings nur WAGO - Software habe nun meine Frage ob es damit auch möglich ist die Klemmen zu konfigurieren.
Oder geht das nur mit KS2000 o.ä.?
Wenn nicht, ist vieleicht jemand in der Lage mir 4 Klemmen KL5111 wieder in den Originalzustand zu versetzen (R32 auf 0x0000)?
Oder eine andere Idee, wie ich das mit WAGO Hardware selber bewerkstelligen kann?

Für Antworten wäre ich sehr dankbar!

Gruß
Gerhard
 
Wenn du Zugriff auf das Control- und Status Byte der Klemme hast, dann kannst du sie mit Hilfe der Registerkommunikation parametrieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe es selber hinbekommen! Mit KS2000 konnte ich über die WAGO 881 auf die Register der Klemme KL 5111 zugreifen.
R32 umprogrammiert und schon macht die Klemme was sie soll!
Danke nochmal für die Antwort!
Gruß
Gerhard
 