Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Baustein FB_MonthlyScheduler2 aud der Bibliothek TC_PLC_Building-AutomationBasic.
Da ich von Beckhoff bisher keine zufriedenstellende Antwort erhalten habe, frage ich mal hier nach.
Hier ist der Link zur Beschreibung des Bausteins: http://infosys.beckhoff.com/index.p...tcplclibbabasic_schedulerexample.htm&id=24579
Ich habe den Baustein korrekt beschaltet und er tut auch, was er soll, schaltet zur gegebenen Zeit ein bzw. aus.
Doch ich muss dafür sorgen, dass ich jederzeit die Zeit ändern kann. ZB ich gebe ein Startdatum/Zeit vor (morgen) und eine Dauer. Dies funktioniert auch.
Doch wenn er einmal eingeschalten ist, dann ist es mir nicht mehr möglich, dass ich eine neue Zeit eingeben kann. Er nimmt sie zwar an, der Ausgang des Bausteins bleibt aber gesetzt, auch wenn die Startzeit in der Zukunft liegt. Ich müsste den Baustein erst komplett auslaufen lassen, bis ich eine neue Zeit eingeben kann, es gibt also irgendwie keine Möglichkeit, ihn zu reseten.
Es gibt ein internes Reset-Bit, doch wenn ich es aktivieren möchte, dann bringt er den Übersetzungsfehler: "Fehler 4021: Kein Schreibzugriff auf Zeitbaustein.fbStartEnd.bReset"
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beheben kann? Ich hoffe nicht, dass ich diese Bibliothek nur für diesen Baustein umsonst gekauft habe. Ich komme auch immer mehr in Zeitverzug...
Danke im vorraus!
Ich habe ein Problem mit dem Baustein FB_MonthlyScheduler2 aud der Bibliothek TC_PLC_Building-AutomationBasic.
Da ich von Beckhoff bisher keine zufriedenstellende Antwort erhalten habe, frage ich mal hier nach.
Hier ist der Link zur Beschreibung des Bausteins: http://infosys.beckhoff.com/index.p...tcplclibbabasic_schedulerexample.htm&id=24579
Ich habe den Baustein korrekt beschaltet und er tut auch, was er soll, schaltet zur gegebenen Zeit ein bzw. aus.
Doch ich muss dafür sorgen, dass ich jederzeit die Zeit ändern kann. ZB ich gebe ein Startdatum/Zeit vor (morgen) und eine Dauer. Dies funktioniert auch.
Doch wenn er einmal eingeschalten ist, dann ist es mir nicht mehr möglich, dass ich eine neue Zeit eingeben kann. Er nimmt sie zwar an, der Ausgang des Bausteins bleibt aber gesetzt, auch wenn die Startzeit in der Zukunft liegt. Ich müsste den Baustein erst komplett auslaufen lassen, bis ich eine neue Zeit eingeben kann, es gibt also irgendwie keine Möglichkeit, ihn zu reseten.
Es gibt ein internes Reset-Bit, doch wenn ich es aktivieren möchte, dann bringt er den Übersetzungsfehler: "Fehler 4021: Kein Schreibzugriff auf Zeitbaustein.fbStartEnd.bReset"
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beheben kann? Ich hoffe nicht, dass ich diese Bibliothek nur für diesen Baustein umsonst gekauft habe. Ich komme auch immer mehr in Zeitverzug...
Danke im vorraus!