Hallo Forum,

ich bin neu hier und auch neu im umgang mit der Wago SPS und Codesys. Ich habe zwei Temperaturen, die auf einem Trend in der Visu angezeigt und aufgezeichent werden sollen. Es läuft an sich schon fast Alles. Mein Problem ist nur, dass die Aufzeichnung nachdem ich mich auslogge auch stoppt. Ich möchte aber die Aufzeichnung durchgehend solange die Wago läuft durchführen und wenn ich mich einlogge soll ich sie angezeigt bekommen. Also gehe ich auf Aufzeichnung -> Historie -> Konfigurieren... aber dort kann ich ja nur den Dateipfad von meinem PC auswählen und nicht (wie ich es mir vorgestellt habe) den Pfad von der SD-Karte der Wago wählen.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen...

Vielen Dank schonmal im Voraus

(Wago SPS: 750-880)
 
Unter Zielsystem - Visualisierung - "Trenddatenaufzeichnung innerhalb der Steuerung" anhaken wird die Wago dazu bewegen tatsächlich Daten zu schreiben. Es entsteht eine Datei die z.B. "daten0.trd" heisst mit folgendem Inhalt:
1438819200;56062182;06.08.2015;15:34:22;PLC_PRG.rTest;12.99;
...
Das bedeutet jedoch nicht, dass dann auch diese geschriebenen Daten im Trend angezeigt werden, wenn man sich einloggt bzw. die WebVisu anschaut.
Je nach Intervall und Zeitraum würde ich die Daten in ein Array schreiben und mit dem Histogramm anzeigen, oder mit dem Wago Datenlogger (Lib auf der Wago Seite zu finden) eine csv-Datei erstellen und diese am PC auswerten.
 
Ok ich habe jetzt das Kreuz für die Trendaufzeichnung gesetzt und die libs, die laut der Codesys Hilfe dafür benötigt werden eingefügt. Nur jetzt wenn ich mich Einlogge und Starte geht garnichts mehr:confused:... Alle Eingänge werden nicht mehr erkannt und sind auf 0 :-?
 
Hallo Jöran....

ich habe gerade das gleiche Problem !!! Trendaufzeichnung gesetzt = es geht gar nichts mehr !!!!

Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden ???