Projekt aus cx9010 auslesen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meines wissens hat die cx9010 die ich hab keinen CF Slot... Gibts da ne interne Karte? Also wenn ich den kompletten Twincat ordner sichere kann ich den zurückspielen und die SPS startet dann wieder im Run sofern nichts umgebaut wurde?
 
Noch läuft die Anlage... Wollte aber sichergehen dass ich alles sichern kann bevor ich da was mache.. Sonst kann ich da nix machen, mache das nur in meiner Freizeit und kann da nicht unbegrenzt Zeit investieren..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei TwinCAT 3 kann man, soweit es nicht verschlüsselt übertragen wurde, aus dem Bootordner sich wieder sein Projekt zusammenstückeln, ich weiß jedoch nicht, ob das bei TC2 auch geht. Soweit ich Zeit finde teste ich das morgen mal.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Das wär super wenn das ginge...
Wobei, wenn ich den internen Speicher irgendwie sichern könnte wäre für mich fas am einfachsten und am sichersten.. Also so in der art wei beim pc.. linux distro laden dd if=speicher of=image... usw... llinux gibts auch für arm...
 
Da ist ja Windows drauf und es gibt unter CE auch einen Remotedesktop. Ansonsten über die Freigabe von Laufwerk C die, meine ich, standardmäßig vorhanden ist.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mich mit der CX Verbinden, wobei einfach C Kopieren wohl nicht gehen wird denke ich oder irre ich mich da? Sofern nicht alles im Ram läuft..
 
Das wär super wenn das ginge.. Die Dateien hab ich bereits gesicher.. da sind ein .bin, tsm, xml, wbp - Dateien.. Registrykeys brauche ich keine?? Sind irgendwo lizenzen abgelegt die ich kopieren sollte?
 
Hallo Ozznet,
habe das ganze gestern mal getestet. Es reicht, wenn Du den Inhalt des Boot-Ordners sicherst und später wieder zurückspielst.
Die Lizenz kannst Du dir wie bereits geschrieben mit der Entwicklungsumgebung nicht zerschießen.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Hallo, leute!
Ich will Euch ja nicht den Spaß verderben. Die persistenten Daten sind danach aber unbrauchbar. Darauf reagiert die Runtime dann entweder mit stop oder mit der Benutzung der init- Werte.
Dein Problem lässt sich eigentlich nur lösen, indem Du den cx ausbaust und ingendwo sicher lagerst, einen anderen cx einbaust und dort Dein eigenes Projekt laufen lässt. Wenn's nicht richtig läuft, kannst Du ja den alten cx wieder einbauen und alles ist wieder wie vorher.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Frage ist halt, ob Retain-Daten verwendet werden, falls nicht sollte das ja kein Problem darstellen.
@Alle Experten: Wo werden bei TC2 die Retaindaten gesichert? Falls das auch in eine Datei erfolgt könnte man die doch auch mitsichern und am Ende wieder zurücksichern.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Hab mir die 2 Dateien mal mit dem editor angeschaut,
TCPLC_R_1.wbp
enthält einen Namen und Telefonnummern gefunden, ich denke mal für das SMSModul dann nocht den namen des Projekts...
TCPLC_T_1.wb~
enthält ein paar 000 sonst nix... > 8byte
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Naja, ich werde wohl die cx neu programieren, habe alles besprochen und es sollte nicht problematisch sein.. Wobei ich mich frage wie das sms modul angesteuert wird... Kann ich irgendwie herausfinden ob da irgendwelche lizenzen drauf sind? Hat die CX9010-0002 eine webvisu oder muss man die kaufen?
mfg
 
Zurück
Oben