Hallo miteinander,

ich habe mal 2 allgemeine Fragen bzgl. TwinCAT:

1. Ist es möglich mit TwinCAT3 eine CX9001-0001 zu projektieren?
Ich habe versucht eine Route hinzuzufügen, aber es kommt folgende Fehlermeldung:

error_tc.jpg

Auf der Steuerung läuft TC 2.10.1341. Würde ein Update auf eine neuere TC Version (CPU-seitig) helfen oder brauch ich zwingend TC2 auf meinem PC? Funktioniert TC3 nur mit den neueren Modellen (bspw. CX5020)?

version_tc.jpg

2. Habe ich irgendwie die Möglichkeit eine Steuerung zu finden, dessen IP mir gänzlich unbekannt ist?
Bis jetzt war die SPS-IP vorkonfiguriert und ich wusste wie sie lautet. Dann konnte ich dementsprechend die IP meines Rechners dem Subnetz anpassen und dann über die Broadcast-Funktion in TwinCAT eine Route hinzufügen.
Szenario: Eine x-beliebige Steuerung wird mir vor die Nase gestellt und ich soll darauf zugreifen. Ich habe aber keinerlei Infos bzgl. AMS-NetID oder IP, etc... Was dann?


Jetzt sind es doch ein paar mehr Fragen geworden :rolleyes:

Viele Grüße
TimeOUT
 
Zuletzt bearbeitet:
Zu 1) Ich begrenze mich mal auf die CX-Serien!
Die CX9000 und CX9010 kann nicht mit TwinCAT3 genutzt werden.
Alle anderen (Auf Basis von WinXP, Win7) funktionieren. Bei CE - Betriebssystemen gibt es keine Images und somit TwinCAT3 Möglichkeit für die CX10x0-Systeme und die CX80x0-Serie

Im Umkehrschluss.
CX9020 (CP6606-0020), CX50x0, CX51x0 und CX20x0 sind möglich mit TwinCAT3 (und TwinCAT2).

Zu 2)
Ist wie mit nem vielen Schlüsseln vor der Tür zu stehen.
a) über ein Tool einfach alle IP-Adressen anpringen und herausfinden (Brute force)
b) hoffen dass der Rechnername nicht geändert wurde. Bei den CX-en mit CX-<ABCDEF> ein Ping versuchen (<ABCDEF> steht für die letzten 6 Stellen der Mac-Adresse in Hex-Code). Bei den CPs ist es dann CP-<ABCDEF>.
c) an einer nicht benutzten Ethernet Schnittstelle (wenn verfügbar) hoffen dass die Default-Einstellung (=DHCP) nicht geändert wurde.

Aber so ein minimum an Infos muss jeder Auftraggeber rüberwachsen lassen. Und die IP-Adresse gehört dazu.


Ciao
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo TimeOUT,

zu 2.)
Elegante Variante:
- Monitor und Tastatur anschließen
- Steuerung mit Spannung versorgen
- Nach dem hochfahren die Netzwerk-Einstellungen einsehen

Holzhammer-Methode:
- CF Karte entnehmen
- Alternatives Image aufspielen
- mit jungfräulichem Gerät wieder starten

Gruß
Chräshe
 
Die elegante Methode funktioniert leider nur bei Steuerungen die auch einen DVI-Port haben.....

Ansonsten ist halt die Frage ob die SPS mit der unbekannten IP schon in einer Anlage verbaut ist und läuft. Dann muss man scannen. (Wir kleben ein Dymo-Label mit der IP auf unserer Steuerungen und tragen sie in eine Datenbank ein)
Über ARP kann man doch auch eine IP-Adresse vergeben wenn man die MAC-ID hat oder? Ich habe das noch nie ausprobiert, aber die MAC-ID der SPS steht ja auf dem Label.
Alternativ bleibt dann noch der Werksreset. Danach ist der Ethernet-Port auf DHCP gestellt und kann über einen entsprechenen Server eine IP zugewiesen bekommen.
 