Twincat2 EnOcean mit KL6021-0023 und Fenstergriff

Bierboot

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
Ich versuche verzweifelt einen Hoppe SecuSignal Fenstergriff mit einer Kl6021-0023 und dem entsprechenden Empfänger an einer cx9020 in Betrieb zunehmen. Leider gibt es für diese klemme keine Beispiele die ich verwenden kann.

Wie finde ich die TransmitterID des Fenstergriffs?

Hat jemand eine Beispiellosen für mich?
Beckhoff Support tut sich selber schwer weil die klemme wohl veraltet ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Caroli,

Den Receivebaustein hab ich drin.
Ich habe mit Hoppe und EnOcean telefoniert um ra us zugekommen welcher sensor in dem Fenstergriff verbaut ist. Laut enocean ist es wohl ein PTM.
Also muss ich zur weiter Verarbeitung auch einen der PTM Bausteine verwenden (PT100 oder PTM200) oder ?

Da ich die kl6021-0023 verwende kann ich ja nicht den Baustein Fb_Rec_RPS_Window_Handle benutzen, da dieser ja nur in Verbindung mit der kl6581 funktioniert.

Hast du die Verbindung mit der kl6021-0023 und dem fenstergriff schone als realiesert?

Vielen Dank für deine Antwort

Gesendet von meinem SM-T900 mit Tapatalk
 
Normalerweise nicht. Der FB_EnOceanReceive hat schon alles, was Du Brauchst in der Ausgangs- Structur.
Die sieht so aus:
STRUCT
bReceived : BOOL; (* data received from EnOcean *)
nLength : BYTE;
eEnOceanSensorType : E_EnOceanSensorType;
nData : ARRAY[0..3] OF BYTE;
nStatus : BYTE;
nTransmitterId : UDINT;
END_STRUCT
Du brauchst also nur mal online zu gehen und den Fenstergriff betätigen. Dann findest Du bei nTransmitterId die ID des Griffes. Die Bytes 0 bis 3 enthalten dann den gesendeten Inhalt.
Das entsprechende Progrämmchen hast Du dann schneller geschrieben, als Du die Beschreibung der von verschiedensten Anbietern verfügbaren FB's lesen kannst.
 
HI,

so ich habe mal zu Testzwecken das Beckhoff Programm "TwinCAT Building Automation Manager" installiert, um die EnOceanklemme zutesten.

Wie man in der angehangenen Datei sehen kann habe ich unter "Data In 2" eine Veränderung (durch bewegen des Fenstergriffs) eines Wertes herbeigeführt. (Ist die nTransmitterId dann 2 ???)

Leider war es so, dass ich diese Veränderung des Wertes nur im KS2000 und im TwinCAT Building Automation Manager sehen konnten im Sytemmanager von Twincat ist alles immer gleich geblieben.

Wenn ich jetzt mit PLC Control ein Programm mit dem Recieve Baustein aufspiele dann verändert sich der Wert im Systemmanger und im KS2000 nicht mehr. Wenn ich den Griff betätige kann ich anhand einer orangen Leute im Empfänger sehen das Daten empfangen werden.

Mache ich das schon etwas im Systemmanager falsch?EnOcean.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vergiss das Framework und vorallem die KS2000 (die hat hier überhaupt nichts zu suchen). Du benötigst das PLC Controll und den System Manager, also TwinCAT 2 pur.

Nimm das Beispiel für den CX9020 aus dem InfoSys und los.

http://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcplclibenocean/Samples/EnOcean_Sample_CX9020.zip

Die Id ermittelst du wie schon oben beschrieben.

Warum nutzt du nicht TC3? Ab Build 4013 hast du auch eine HMI auf Basis HTML5 für den CX9020 zur Verfügung.


Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
 
So konnte das Programm entlich mal testen
ohne true.jpg ohne true
ohne true status 4.jpg ohne true nstatus4
mit true status 4 nstep10.jpg mit true status 4 nstep10

Leider steh ich immer noch voll aufm Schlauch.
Ich hab mal ein paar Screenshots angehangen, um zu zeigen wo mein Problem ist.

Bei Bild "ohne true" habe ich das Programm in die SpS geladen und bin online gegangen. Ich hab den Griff nicht bewegt.

Bei Bild "ohne true nstatus 4" habe ich dann den Griff bewegt.
Warum nstatus 4?
Was heißt das?
Sollte jetzt nicht die ID in nTransmitteID angezeigt werden ?

Bei Bild "mit true nstatus 4 nstep 10" habe ich den bEnable auf True geforced.
Dann komm bei nstep der Wert 10. Was bedeutet der ?

Muss ich noch etwas forcen ? (nLength auf 1 oder was anderes) ?


Vielen Dank schonmal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, Bierboot!
bEnable muss natürlich TRUE sein. Es reicht aber, wenn Du den Wert schreibst (Ctrl+F7).
Für mich sehen die Bilder so aus, als ob Du online wärst, aber das Programm nicht läuft.
Wenn ich mich irren sollte, dann musst Du die Verdrahtung checken.
 
OK
Ich habe die Verdrahtung geprüft
RXD+ KLemme 1 am Empfänger an RXD+ an der KL6021 Klemme 2
RXD- KLemme 2 am Empfänger an RXD- an der KL6021 Klemme 6

GND KLemme 3 am Empfänger an Masse an der KL6021 Klemme 3
5V KLemme 2 am Empfänger an Schirm an der KL6021 Klemme 4

Es liegen 5V am Empfänger an
Hab alle Drähte durch mit einem Multimeter durchgemessen "gepipt"

Wenn man den Empfänger mit dem Kabel nach unten vor sich hält leuchtet die rechte LED immer "grün".
Die 2te LED von links leuchtet "orange" qwnn ich den Griff bewege.

Die LED an der KL6021 "RxD-LED" (die rechts unten an der Klemme) flackert ganz leicht wenn ich den Griff bewege.

getestet.jpg
 
So nach dem gefühlt 1000mal testen kam dann plötzlich das raus
Bild1
und nach betätigen des Griffs
Bild 2

Allerdings haben sich beim wiederholten betätigen des Griffs keine Daten verändert.

???1.jpg2.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich kram den Beitrag mal wieder raus, da ich die gleiche Klemmenkonfiguration einsetze. Hab die Klemme auch zum laufen bekommen und verschiedene Taster und eben auch die Hoppe Secusignal eingebunden und dazu gebracht Daten an die CX9020 zu senden.

Meine Frage nun, welche Baustein setzt ihr ein, um die Drehstellung der Secusignal Griffe für weitere Abfragen umzuwandeln? Für die Taster gibt es ja spezielle Bausteine, wie z. Bsp. FB_EnOceanPTM100 oder FB_EnOceanPTM200.

Gibt es sowas auch für die Griffe? Stehe da irgenwie auf dem Schlauch...
 
Servus,

Schau mal beim Infosys bei Beckhoff rein. Unter dem Reiter EnOcean findest du alle Bausteine die Beckhoff anbietet.

Ansonsten selber einen Baustein schreiben, sollte nichts für dich dabei sein :)


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 