    Hallo,
    ich habe da ein kleines Problem:
    k: UDINT;
    k2: UDINT;

    k := k2 AND 16#1F;

    Variable mit UND Verknüpfung, geht leider nicht, es kommt Fehlermeldung:
    Fehler 4011: MAIN (7): unzulässiger Typ in Parameter 1 von 'AND':Kann 'UDINT' nicht in 'ANY_BIT' konvertieren.

    In c geht da einfach mit k = k2 & 0x1F;

    Kann mir jemand einen Tipp geben.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren UND Verknüpfung von UDINT Variablen in ST  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.181
    Danke
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge

    Standard

    Code:
    k := DWORD_TO_UDINT(UDINT_TO_DWORD(k2) AND 16#1F) ;
    Eventuell könntest Du k und k2 auch gleich als DWORD deklarieren statt UDINT - enthalten die Variablen tatsächlich Werte zum Rechnen?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    vo13 (08.09.2015)

  4. #3
    vo13 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.08.2013
    Beiträge
    31
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    DWORD kann ich natürlich verwenden --> klappt wie gewünscht.

    Danke für die schnelle Hilfe.

Ähnliche Themen

  1. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  2. UDINT in TwinCAT verarbeiten und skalieren
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 08:19
  3. Verknüpfung von Ausgängen
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 13:06
  4. UND-Verknüpfung in SCL
    Von SPS_Neuling im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 07:59
  5. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •