Optionale Schnittstelle an CX nachrüsten

Hallo Oliver,

Diese Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt.

Was für eine konkrete Antwort hilfreich wäre:
Welcher CX?, es gibt verschiedene.
Welche Schnittstelle?
AFAIR gibt es welche, die man nachrüsten kann, andere nicht.

Gruß ohm200x
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei den CX1000ern und CX2000ern sind einige Systemmodule extern angesteckt. Aber ich weiss nicht ob man die selber nachrüsten kann. Bei denn andreren CXen sind die Schnittstellen fest integriert und lassen sich nicht verändern. Aber da kann man schauen ob es die entsprechende Schnittstelle nicht als Klemme gibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Das CCAT-Interface als optionale Schnittstelle nach außen raus geführt kann man nicht nachrüsten....zumindest nicht eigenständig.
Am besten mal beim Beckhoff Service nachfragen wegen der Nachrüstung.

Ansonsten: was spricht gegen den Vorschlag von MasterOhh mit der EtherCAT-Klemme?

Gruß,
mac203
 
Hallo MasterOhh, hallo mac203,
das geht leider nicht, da es ein 5010-1111 ist, also ein CX5010 mit Windows CE6 und TwinCAT 2 Lizenz und (Und da ist das Problem) mit K-Bus.
Ich muss mir echt angewöhnen gleich so viele Infos wie möglich anzugeben.

Gruß

Oliver
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Oliver,

es ginge auch mit dem K-Bus, bzw. wenn du K-Bus Klemmen verwenden möchtest.
Der CX5010 erkennt ja automatisch ob E- oder K-Bus.
Möglich wäre also zuerst eine EL6731 und danach einen BK1250 zu stecken, nach diesem dann die K-Bus Klemmen angereiht werden.

Gruß,
mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

In dem Fall hat Oliver recht. Der CX5010 ist noch einer der CXe bei denen der Bus fix ist. Entweder K- oder E-Bus. Erst die neueren, wie der CX80x0 oder der CX9020 sind beim Bus flexibel.

Gruß ohm200x
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Oliver

Wenn du nur K-Bus hast, kannst du am zweiten Netzwerkanschluss einen Ethercat Koppler EK1100 anschließen, somit hast du die Schnittstelle für den EL6731 Profibusmaster.
Beide Netzwerkkarten sind bei den CX50xx unabhängig und gleichwertig.
Beckhoff empfiehlt, für Ethercat einen anderen IP-Bereich zu wählen.

https://infosys.beckhoff.de/content/1031/cx5000_hw/9007199467695499.html?id=4517241014506324842

Gruss HP
 