CODESYS Visualisierung Combobox

Hendrik

Level-1
Beiträge
219
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey

ich versuche gerade mit Codesys und dem Pi eine Visualisierung aufzubauen. Dafür würde ich gerne die Combobox nutzen um aus einem Array [0..20] Strings auszuwählen und direkt anzeigen leider funktioniert das nicht so wirklich. gibt es irgendwo im inet ein Beispiel oder kann einer von euch mir helfen?

Codesys 3.5
Bild_Combobox.png

Das genau Problem ist das ich die einzelnen Strings nicht auswählen kann-> bzw. speichern kann.


MfG
Hendrik
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ich denke du könntest dir das folgende Beispiel anschauen: WeatherForecast.project aus der OSCAT Network.
http://store.codesys.com/oscat-network.html

Nach Installation des Store Packages findest du das Beispiel hier:
"c:\Users\DeinWindowsUsername\CODESYS OSCAT Network\WeatherForecast.Project"
Dann schau wie die Combobox hier verwendet wird.

Grüße
 

Anhänge

  • Combo.jpg
    Combo.jpg
    113,9 KB · Aufrufe: 51
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey danke für deine Antwort das Projekt hat das Problem gelöst.

Gibt es für Codesys eigentlich eine ähnliche Informationsseite wie bei Beckhoff das Infosys??

https://infosys.beckhoff.com/

Auf ein weiteres Problem bin ich gestern auch noch gestoßen. ich habe es nicht geschafft einen FB zum schreiben der Persistenten Daten gefunden.

Kannst du mir damit eventuell auch weiter helfen?

MfG
Hendrik
 
Hallo Hendrik,
du musst eigentlich nur deine Variablen also VAR RETAIN PERSISTENT deklarieren, abhängig davon ob deine SPS das unterstützt landen dieses
Variablen dann im NVRAM oder eben im Retain file.
Welche SPS verwendest du?
Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wenn es zuverlässig funktionieren soll must du ne USV kaufen und anschließen. (die SPS legt dann beim shutdown das Retainfile an und ließt es auch wieder aus beim starten)
Es gibt leider kein NVRAM für den Raspi (jedenfalls kenne ich keine Platine/Hersteller die das nachrüsten würde).
Manche User rufen das speichern der Retains manuell aus ihrem Code auf (CmpApp) aber das ist halt nie eine 100% zuverlässige Lösung.

Grüße
 