Twinsafe Problem

Franks1978

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich habe ein Profisafeprojekt und ein Problem. Vieles funktioniert, aber an einer Stelle könnte ich verzweifeln. Ich habe an einer EL1904 2 zweikanalige Sicherheitssensoren von Schmersal angeschlossen. Wenn ich diese über in einem Maschine Monitoring verknüpfe läuft das Twinsafe-Projekt nicht mehr an. An der Klemme selber sind alle 4 Kanäle grün und die Diagnose LED leuchtet auch grün. Augenscheinlich alles OK. Nehme ich den FB wieder raus läuft das Twinsafeprojekt auch wieder an. Ich sehe keine Fehlermeldung. Der Sensortest ist aktiv. Ich nutze eine Twincat 2 Version.
Hab ihr eine Idee was falsch sein kann?

Mit freundlichen Gruß,

Frank
 
Da würde mir spontan folgendes einfallen.
Manche Schmeersaal-Schalter sind selbstüberwachend. Der Impuls dafür ist zu lange, die EL6900 erkennt dies als Problem/Fehler und schaltet ab.


Workaround:

a) Überwachung abschalten
b) Eingangs-Zeitverzögerung konfigureren auf 100ms (o.ä.) => Achtung! Signal wird um die entsprechende Zeit verzögert.
c) Signal + verzögertes TOF-Signal ver-ODERN.

Also schau mal in der Schmersal-Doku nach.

Guga
 
Dem Datenblatt nach zu urteilen sind die Schaltkontakte deines Schalters potentialfrei (reine Reedkontakte). Da dürfte es keine Probleme mit den Sensortestsignalen der EL1904 geben.

Hast du mal einen in der Online Ansicht des FBs geschaut, was der da Anzeigt?
Kannst ja evtl. auch mal einen Screenshot (online und offline) hier posten.
 