Umdrehungszahl Twincat

HKADLER

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab ein Problem mit dem Schrittmotor AS1060 (Beckhoff) . wenn ich die Geschwindigkeit auf 30000 mm/s setze , dann vibriert der motor mit lauten Geräuschen.
Welche Parameter soll ich ändern oder was soll ich genau machen.
Meine Stromversorgung: 40A 24V
Die technische Daten:
Data_Motor 1.PNG

Die Parameter:
Capture3.PNG

Danke
 
Mein erster Gedanke war: Hat der Motor wohlmöglich eine Bremse, die Du vorher freigeben solltest? Ich hab gerade auf die schnelle auf der Beckhoff-Seite nix dazu gefunden (aber auch nicht, das er keine Bremse hat)
Läuft der Motor denn mit anderen Drehzahlen?
Spürst Du eine Kraft an der Welle oder brummt der Motor nur?
 
Es klingt für mich im Moment so, als ob der Rotor dem Feld nicht folgen kann.
Läuft der Motor eine Rampe hoch oder schaltest Du die Drehzahl direkt ein?
Hast Du die Möglichkeit, das Getriebe abzukoppeln?
Es könnte auch sein, das das Haltemoment des Getriebes für diese Drehzahl das Anlaufmoment des Motors übersteigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
<mystische Musik> Also meine Glaskugel sagt mir, das der Motor bis zu einer Drehzahl X mitzieht und dann nicht mehr schneller wird sondern nur noch brummt (?). In einer anderen Vision offenbart sich mir, das Dein Motor zunächst funktioniert hat, aber seit dem Versuch die maximale Drehzahl anzufahren sich gar nicht mehr rührt... (!?) </mystische Musik>

Also jetzt mal im Ernst: Versuch mal ausführlich und klar zu beschreiben, was genau Dein Motor tut (oder eben nicht). Wie schon geschrieben würde ich die Versuche zunächst ohne Getriebe versuchen. Spannend wäre auch, ob sich der Motor spannungslos von Hand drehen lässt.
 
Moin
30m/s 1800m/min
Wie kommst du auf mm oder m. Wie groß ist die Vorschubkonstante? Kann der Stepper die Drehzahl überhaupt?


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möglichkeit 1:
Beschleunigung deutlich kleiner gestalten

Möglichkeit 2:
Schrittbetrieb ändern, falls nich sowieso schon auf "Vollschritt"

Möglichkeit 3:
Spannung erhöhen, heißt, 48V Netzteil für den Stepper verwenden = deutlich mehr Drehmoment, gerade bei hohen Drehzahlen

Möglichkeit 4:
Das Drehmoment des Motors ist selbst bei 48 oder 50V Versorgungsspannung ganz schlicht und einfach zu gering für die gewünschte Geschwindigkeit

Frage:
Welche Drehzahl müsste der Stepper denn bei 30m/s machen?
Wobei 30m/s schon extrem fix ist (das wären immerhin mehr als 100km/h)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben