Wir haben beim Kunden eine Anlage mit einer CX9010 laufen auf der das Programm geändert werden soll.
Es besteht eine VPN Verbindung bis zu dieser SPS und ich find die CX9010 auch per Browsing im TwinCat
Manager. Leider gelingt es mir aber absolut nicht eine Route anzulegen und somit habe ich sie auch nicht in der
Zielsystemauswahl. Jemand Ahnung, wie man das hinbekommt?

Danke schonmal für zielführende Antworten.

Gruß
Jürgen
 
gibt es hier IP-Adress-umsetzungen durch VPN o.ä.?
Wenn ja dann könnte das CE-Gerät die ADS-Adresse und die "falsche" IP-Adresse als Route genutzt haben.
Schau mal via Cerhost was/ob eine Route im CE-Gerät eingetragen wurde ( via \HardDisk\System\TcAMS...*.exe o.ä.). Wenn es nicht passt dann manuell ändern.

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schon mal für die Antwort.
Die aktuelle Konstellation sieht so aus:

Lokaler Rechner:
IP: 192.168.115.210
AMS ID: 192.168.115.210.1.1

Remote CX9010:
IP:192.168.31.70
AMS ID: 192.168.31.70.1.1

VPN IP: 10.0.55.5

Habe per cerhost keinen passenden Eintrag auf dem CX gefunden.
Was müsste denn eingetragen sein/werden?

Gruß
Jürgen
 
Wurde denn auf dem CE-Gerät überhaupt etwas eingetragen?

Ich würde so etwas erwarten (als Remote - Eintrag auf dem CE-Gerät).
Name: Name deines lokalen Rechners
AMS ID: 192.168.115.210.1.1
IP: 192.168.115.210
Du kannst den Eintrag ja mal manuell erstellen. Achtung: Wenn in den Routen mehrere identische AMS IDs oder IP-Adressen vorkommen wird es unschön da das vom Protokoll her nicht vorgesehen wird.

Ansonsten noch so als allgemeiner Kommentar: Das Suchen funktioniert über Windows-Standards. Um die Route zu setzen wird das ADS-Protokoll genutzt und das läuft über spezielle Ports die natürlich (auf deinem lokalen Rechner bzw. allgemein für die Receiveseite... ) freigegeben sein müssen im Firewall.
TCP: 48898
UDP: 48899
 
Hallo
habe jetzt per Cerhost folgendes auf dem CX eingestellt:
AMS ID: 192.168.115.210.1.1
IP: 10.0.55.10 (VPN)
sowie die Ports TCP: 48898 und UDP: 48899 freigegeben und...

es funktioniert!! :D

Besten Dank noch mal!
Jürgen
 